Visualizzazione Data/Ora utilizzando formato custom – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/visualizzazione-data-ora-utilizzando-formato-custom/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:09:20 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/visualizzazione-data-ora-utilizzando-formato-custom/#post-77837 Visualizzazione Data/Ora utilizzando formato custom https://support.elsist.biz/forums/topic/visualizzazione-data-ora-utilizzando-formato-custom/#post-77837 Fri, 13 Sep 2024 13:09:42 +0000 Sergio Bertana Molti clienti hanno l’esigenza di visualizzare e/o impostare la data e l’ora in un sistema SlimLine tramite il pannello operatore Weintek, in questo topic avevamo già trattato l’argomento utilizzando delle macro di conversione sul pannello. In questo topic invece vediamo come sia possibile realizzare una semplice gestione Data/ora da pannello (Screenshot) gestendo tutto da programma LogicLab. In LogicLab in una task Back eseguiamo il programma:

VAR
    i : UDINT; (* Auxiliary variable *)
    ClockTime : UDINT; (* Clock time *)
    ClockDate : UDINT; (* Clock date *)
    DateTime : UDINT; (* Clock Date/Time *)
    LDTime : LDATETIMESTRUCT; (* Date/Time struct *)
END_VAR

    // Check if new date has been set by HMI.

    IF ((HMIClockDate <> ClockDate) OR (HMIClockTime <> ClockTime)) THEN
        SysDateTime:=TO_UDINT(CONCAT_DT(
                TO_INT(MOD(HMIClockDate, 10000)), //Year
                TO_INT(MOD((HMIClockDate/10000), 100)), //Month
                TO_INT(MOD((HMIClockDate/1000000), 100)), //Day
                TO_INT(HMIClockTime/10000), //Hour
                TO_INT(MOD((HMIClockTime/100), 100)), //Minute
                TO_INT(MOD(HMIClockTime, 100)))); //Second
    END_IF;    

    // If system Date/Time changes set HMI values.

    IF (SysDateTime <> DateTime) THEN
        DateTime:=SysDateTime; //Clock Date/Time

        i:=SPLIT_DT(TO_DATE_AND_TIME(SysDateTime), ADR(LDTime.Year), ADR(LDTime.Month), ADR(LDTime.Day), ADR(LDTime.Hours), ADR(LDTime.Minutes), ADR(LDTime.Seconds));

        ClockDate:=LDTime.Day*1000000; //Clock date
        ClockDate:=ClockDate+TO_UDINT(LDTime.Month*10000); //Clock date
        ClockDate:=ClockDate+TO_UDINT(LDTime.Year); //Clock date
        HMIClockDate:=ClockDate;

        ClockTime:=LDTime.Seconds; //Clock time
        ClockTime:=ClockTime+TO_UDINT(LDTime.Minutes*100); //Clock time
        ClockTime:=ClockTime+TO_UDINT(LDTime.Hours*10000); //Clock time
        HMIClockTime:=ClockTime;
    END_IF;

Le variabili HMIClockDate e HMIClockTime sono variabili a UDINT allocate in DB100 collegate all’oggetto di visualizzazione sul display. Il loro valore ad ogni secondo viene calcolato dal programma. Se vi è una variazione del loro valore rispetto al valore calcolato vi è stata una impostazione di un nuovo valore sul terminale quindi occorre impostare la variabile SysDateTime che aggiorna automaticamente il real time clock del sistema.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/visualizzazione-data-ora-utilizzando-formato-custom/#post-82820 Rispondi a: Visualizzazione Data/Ora utilizzando formato custom https://support.elsist.biz/forums/topic/visualizzazione-data-ora-utilizzando-formato-custom/#post-82820 Fri, 13 Jun 2025 15:05:22 +0000 Sergio Bertana Informazioni utili si possono trovare anche in questo topic.

]]>