Visualizzare variabili indicizzate su pagina modello – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/visualizzare-variabili-indicizzate-su-pagina-modello/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:25:38 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/visualizzare-variabili-indicizzate-su-pagina-modello/#post-69682 Visualizzare variabili indicizzate su pagina modello https://support.elsist.biz/forums/topic/visualizzare-variabili-indicizzate-su-pagina-modello/#post-69682 Mon, 30 Jan 2023 10:44:05 +0000 P91T Devo realizzare un sw su easybuilder. alcune pagine somo molto ripetitive, nello specifico ho 50 serbatoi dei quali devo mostrare/comandare sempre le stesse cose (temperatura, setpoint, apri/chiudi valvola).

Il PLC è un Siemens e posso gestire come creare i DB,  c’è un modo per evitare di fare 50 pagine uguali (con solo indirizzi diversi) e invece crearne una sola con ad esempio un riferimento indiretto ad un indice di un array e poi con questo vado ad indirizzare il serbatoio corretto?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/visualizzare-variabili-indicizzate-su-pagina-modello/#post-69686 Rispondi a: Visualizzare variabili indicizzate su pagina modello https://support.elsist.biz/forums/topic/visualizzare-variabili-indicizzate-su-pagina-modello/#post-69686 Mon, 30 Jan 2023 13:18:24 +0000 Sergio Bertana Devi utilizzare i registri indice, quando utilizzi una visualizzazione numerica o Ascii puoi definire che la associ ad  un registro indice (Screenshot), poi variando l’indice andrai ad utilizzare l’indirizzo della variabile con l’offset definito nel registro indice.

Ora al cambiare del numero di serbatoio dovrai solo impostare il valore del registro indice utilizzato per operare con le variabili del serbatoio.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/visualizzare-variabili-indicizzate-su-pagina-modello/#post-70100 Rispondi a: Visualizzare variabili indicizzate su pagina modello https://support.elsist.biz/forums/topic/visualizzare-variabili-indicizzate-su-pagina-modello/#post-70100 Mon, 13 Feb 2023 11:09:43 +0000 Chiara Non esistono dei widget tipo “faceplate” ma ci sono gli oggetti JS. Il progetto JavaScript Robot Control demo sul sito ufficiale non è disponibile e dal manuale non trovo riferimenti a getTag o setTag, posso chiedere se qual è la sintassi per leggere o scrivere le tag da javascript?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/visualizzare-variabili-indicizzate-su-pagina-modello/#post-70107 Rispondi a: Visualizzare variabili indicizzate su pagina modello https://support.elsist.biz/forums/topic/visualizzare-variabili-indicizzate-su-pagina-modello/#post-70107 Mon, 13 Feb 2023 15:49:57 +0000 Sergio Bertana Il faceplate è un gruppo di oggetti che ne realizzano uno nuovo parametrizzato, è tipico del mondo Siemens, attualmente Weintek non lo gestisce. In una preview hanno annunciato di rendere disponibile qualcosa di simile verso la fine dell’anno 2023.

Nell’esempio che tu citi, la comunicazione con il robot è in Modbus, la parte js è usata per prelevare il dato mousearea cosi da elaborare il valore Modbus da inviare al robot.

Sul sito Weintek ci sono alcune demo js per le gesture js.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/visualizzare-variabili-indicizzate-su-pagina-modello/#post-70114 Rispondi a: Visualizzare variabili indicizzate su pagina modello https://support.elsist.biz/forums/topic/visualizzare-variabili-indicizzate-su-pagina-modello/#post-70114 Tue, 14 Feb 2023 07:34:18 +0000 Chiara Grazie per le informazioni…

Sul manuale il get e set tag sono nella sezione driver, stò pensando di realizzare un widget in svg e dinamizzarlo con il js, ma mi sfugge come eseguire ciclicamente la lettura dei valori (ora le funzioni vengono eseguite una sola volta all’avvio).

Ad esempio per fare un blocco motore univoco con marcia, arresto, automatico manuale e contaore da replicare con una cinquantina di istanze la via più pratica quale potrebbe essere?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/visualizzare-variabili-indicizzate-su-pagina-modello/#post-70132 Rispondi a: Visualizzare variabili indicizzate su pagina modello https://support.elsist.biz/forums/topic/visualizzare-variabili-indicizzate-su-pagina-modello/#post-70132 Tue, 14 Feb 2023 10:14:48 +0000 Sergio Bertana Non sono esperto di Java, ho chiesto a Weintek che mi dice che se l’oggetto è indicato come sottoscritto e nella funzione si usa “onResponse” viene letto in continuo.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/visualizzare-variabili-indicizzate-su-pagina-modello/#post-70140 Rispondi a: Visualizzare variabili indicizzate su pagina modello https://support.elsist.biz/forums/topic/visualizzare-variabili-indicizzate-su-pagina-modello/#post-70140 Tue, 14 Feb 2023 10:47:37 +0000 Chiara Grazie, ho provato ad importare un svg nella shape, ma temo i suoi elementi non siano controllabili dal js:

document.getElementById("Mywidget_sfondo").setAttribute("fill", "red");

Ritorna errore non esiste document.

Stò pensando di abbandonare l’idea e creare una pagina con gli elementi nativi di EasyBuilder agganciati a tag interne, poi sul pulsante che richiama la pagina mettere un data transfer e copiare i valori delle tag plc sulle tag interne, in questo caso avrei un solo “widget” (perchè le tag sul plc non le posso modificare per usare gli index).

Attenzione che non è Java ma javascript, per cortesia potrebbe segnalare che sarebbe comodo aggiungere nella console del cMTViewer avere anche l’input oltre che l’output così da evitare riavvii continui del simulatore.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/visualizzare-variabili-indicizzate-su-pagina-modello/#post-70151 Rispondi a: Visualizzare variabili indicizzate su pagina modello https://support.elsist.biz/forums/topic/visualizzare-variabili-indicizzate-su-pagina-modello/#post-70151 Tue, 14 Feb 2023 15:58:19 +0000 Chiara Sto provando il codice per l’onResponse preso dal sito Weintek JS Object SDK Documentation, al capitolo driver. Subscription metodo onResponse.

Anche coreggendolo così:

driver.Subscription.onResponse((err, data) => {
    if (err) {
        console.log('Error:', err.message);
    } else {
        console.log("datida subscription js" +data);
    }
});

Ritorna:

TypeError: cannot read property ‘onResponse’ of undefined

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/visualizzare-variabili-indicizzate-su-pagina-modello/#post-70218 Rispondi a: Visualizzare variabili indicizzate su pagina modello https://support.elsist.biz/forums/topic/visualizzare-variabili-indicizzate-su-pagina-modello/#post-70218 Wed, 15 Feb 2023 12:27:36 +0000 Chiara Ultimo tentativo: singola pagina con oggetti agganciati a TAG interne del pannello, i cui valori verranno sostituiti con quelli delle TAG su PLC.

TAG del PLC il cui nome corrisponderà all’indice interno alla macro (no index Weintek perchè se ho diverse DB con diversi datatype l’indice mi scorre sempre di una word 16bit es.  valore 1 bit 0 della DB , valore 2 bit 17 della DB ). Per ora sono riuscita a leggere dal PLC e copiare su tag interne:

macro_command main()
bool LED = 0
int INDICE = 0  // per ora non è usato
char prova_stringa[30] = "PLC.Blocks.UT_Led.01"
//GetData(LED, "Siemens S7-1200/S7-1500", "PLC.Blocks.UT_Led.01", 1) // leggo da plc
//SetData(LED, "Local HMI", "UTZ_LED", 1) // scrivo su var interna weintek
GetData(LED, "Siemens S7-1200/S7-1500", prova_stringa, 1)

Se sostituisco la stringa a mano con la variabile char non compila restituendo l’errore:

C27 errore di sintassi
C38 il metodo di codifica del dispositivo non è supportato

Per favore mi dite se è teoricamente fattibile o sono completamente fuori strada?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/visualizzare-variabili-indicizzate-su-pagina-modello/#post-70263 Rispondi a: Visualizzare variabili indicizzate su pagina modello https://support.elsist.biz/forums/topic/visualizzare-variabili-indicizzate-su-pagina-modello/#post-70263 Thu, 16 Feb 2023 09:17:03 +0000 Stefano Non ho mai usati i dispositivi Siemens ma ho il dubbio che la logica da usare nel tuo caso sia:

GetData(read_data, device_name, device_type, address_offset, 1)

Quindi ricavare l’indirizzo assoluto delle TAG (driver tipo “Absolute Addressing”), creare una matrice device_type/address, usare varie “GetData” con il device_type fisso e scegliere quale usare con un case. Poi mettere l’indirizzo in una variabile posta su address_offset. Se non  è permessa la variabile (non ho mai usato questo metodo) allora usare la stessa logica del case impiegando però i registri indice.

Il metodo più “Weintekioniano” per fare una cosa simile a quello che ti serve credo sia uno dei due che ti scrivo seguito:

Metodo A:

In una pagine mettere tutti i controlli appoggiati a variabili locali. Per ogni controllo/tag mettere un data transfer di pagina. Quindi se “Lampada A” è riferita a 10 possibili tag ci saranno 10 data transfer verso l’indirizzo a cui è appoggiato il controllo. Nei vari data transfer utilizzi Sicurezza -> Attiva/Disattiva da registro e con una macro vai ad Attivare/Disattivare a runtime i data transfer che ti interessano.

Metodo B senza macro:

Crei una pagina che ha tutti i controlli appoggiati a variabili locali.

Crei una pagina trasparente per ogni set di tag che ti interessa visualizzare. Nelle impostazioni della pagina metti come “pagina sottostante” la pagina con i controlli (non importa se messa nel campo sopra, centro o sotto). Nella pagina trasparente metti una data transfer di pagina per ogni oggetto relativo al tag che vuoi visualizzare.

Cambiando poi pagina i controlli visualizzati sono sempre gli stessi, ma cambiano gli oggetti data transfer che copiano i valori da PLC a variabile locale dell’oggetto.

]]>