Utilizzo variabili di sistema in blocchi funzione – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/utilizzo-variabili-di-sistema-in-blocchi-funzione/feed/ Fri, 30 Oct 2026 07:59:22 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/utilizzo-variabili-di-sistema-in-blocchi-funzione/#post-62094 Utilizzo variabili di sistema in blocchi funzione https://support.elsist.biz/forums/topic/utilizzo-variabili-di-sistema-in-blocchi-funzione/#post-62094 Thu, 11 Nov 2021 06:52:22 +0000 AndreaT. Vorrei sapere se è possibile utilizzare delle variabili di sistema all’interno di un blocco funzione.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/utilizzo-variabili-di-sistema-in-blocchi-funzione/#post-62097 Rispondi a: Utilizzo variabili di sistema in blocchi funzione https://support.elsist.biz/forums/topic/utilizzo-variabili-di-sistema-in-blocchi-funzione/#post-62097 Thu, 11 Nov 2021 07:01:43 +0000 Sergio Bertana Si certo la norma IEC prevede la possibilità di utilizzare all’interno di blocchi funzione variabili esterne. Occorre identificarle con il nome ed il tipo definito indicandole con l’attributo VAR_EXTERNAL, ecco un esempio di FB in cui gestisco una uscita UDINT con un conteggio che si incrementa ad ogni secondo.

FUNCTION_BLOCK MyFB
VAR
    Pulse : BOOL; (* Pulse flag *)
END_VAR
VAR_OUTPUT
    Counter : UDINT; (* Counter *)
END_VAR
VAR_EXTERNAL
    SysClock1000 : BOOL; (* Clock 1 second *)
END_VAR

    IF (SysClock1000 = Pulse) THEN RETURN; END_IF;
    Pulse:=SysClock1000; //Pulse flag
    IF NOT(SysClock1000) THEN RETURN; END_IF;
    Counter:=Counter+1;

Basterà istanziare il FB in un program per poterlo utilizzare.

PROGRAM MyProgram
VAR
    FBUse : MyFB; (* FB instance *)
END_VAR

    FBUse(); //Execute the FB
]]>