Utilizzo tensione esterna per gestione STO – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/utilizzo-tensione-esterna-per-gestione-sto/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:01:25 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/utilizzo-tensione-esterna-per-gestione-sto/#post-77430 Utilizzo tensione esterna per gestione STO https://support.elsist.biz/forums/topic/utilizzo-tensione-esterna-per-gestione-sto/#post-77430 Wed, 10 Jul 2024 11:59:59 +0000 Anonimo Ho visto nel manuale inverter al capitolo “Panoramica della funzione STO” nello schema applicativo che si utilizza un relè a doppio contatto che interrompe il 24Vdc sui morsetti H1 e H2.

Ora avrei la necessità di utilizzare una tensione 24Vdc fornita da un alimentatore esterno in modo da poter parallelare i morsetti H1 e H2 di più inverter e pilotarli con un unico relè a doppio contatto.

E’ possibile realizzare questo tipo di collegamento.

 

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/utilizzo-tensione-esterna-per-gestione-sto/#post-77437 Rispondi a: Utilizzo tensione esterna per gestione STO https://support.elsist.biz/forums/topic/utilizzo-tensione-esterna-per-gestione-sto/#post-77437 Wed, 10 Jul 2024 14:23:56 +0000 Sergio Bertana Si certo è possibile, naturalmente il negativo della alimentazione sterna và connesso con il COM dell’inverter.

Ricordo comunque di garantire come richiesto dall’inverter la contemporaneità di comando sui due due morsetti H1 e H2, quindi meglio utilizzare un relè a doppio contatto che due relè a singolo contatto in parallelo.

]]>