Utilizzo protocollo DMX, errore in compilazione – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/utilizzo-protocollo-dmx-errore-in-compilazione/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:42:09 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/utilizzo-protocollo-dmx-errore-in-compilazione/#post-58818 Utilizzo protocollo DMX, errore in compilazione https://support.elsist.biz/forums/topic/utilizzo-protocollo-dmx-errore-in-compilazione/#post-58818 Wed, 20 Jan 2021 12:53:09 +0000 Chiara Ho aggiornato il firmware di un MPS054A110 e LogicLab all’ultima versione,  ho seguito le indicazioni in questo articolo, ma la compilazione fallisce con l’errore (con il  programma di demo DMX sul sito DMX Ptp117a100):

DMXUse(31) – error S1305:  FBDMX => Unknown function

Ho provato ad importare la libreria eDMXLib.pll, ma contiene solo il blocco di nome MiniDMX, dove dovrebbe essere definito FBDMX?

Di seguito i dati del PLC:
Code: MPS054A110
Target ID: Mps054_XUnified_1_0

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/utilizzo-protocollo-dmx-errore-in-compilazione/#post-58838 Rispondi a: Utilizzo protocollo DMX, errore in compilazione https://support.elsist.biz/forums/topic/utilizzo-protocollo-dmx-errore-in-compilazione/#post-58838 Wed, 20 Jan 2021 14:31:26 +0000 Sergio Bertana L’errore che riporti indica che non viene trovato il FB SysDMXMng che è un FB di sistema quindi sicuramente presente.

Nel frattempo ho riportato nel manuale on-line la spiegazione del FB SysDMXMng, ti consiglio di  provare ad utilizzare l’esempio riportato nella pagina.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/utilizzo-protocollo-dmx-errore-in-compilazione/#post-58843 Rispondi a: Utilizzo protocollo DMX, errore in compilazione https://support.elsist.biz/forums/topic/utilizzo-protocollo-dmx-errore-in-compilazione/#post-58843 Thu, 21 Jan 2021 15:11:08 +0000 Chiara Grazie! Con il programma dell’esempio la compilazione va a buon fine e riesco a caricarlo sul PLC, appare però questo errore nel watch:

9979200 Protocollo DMX non supportato dal dispositivo definito in File.

La porta COM2 dovrebbe corrispondere alla RS-485 del PLC, da pagina web sembra abilitata, anche se i parametri sono diversi da quelli nel programma.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/utilizzo-protocollo-dmx-errore-in-compilazione/#post-58852 Rispondi a: Utilizzo protocollo DMX, errore in compilazione https://support.elsist.biz/forums/topic/utilizzo-protocollo-dmx-errore-in-compilazione/#post-58852 Thu, 21 Jan 2021 16:37:59 +0000 Sergio Bertana Mi cospargo il capo di cenere…

Ho commesso un errore nella copia dell’esempio, mi sono dimenticato di definire il file pointer (Stream di comunicazione) che deve utilizzare il FB SysDMXMng. Ho corretto l’esempio, in pratica sulla chiamata del FB devi definire il file pointer.

FBDMX(File:=Sp.File); //DMX manager
]]>