Utilizzo programma EasyDiagnoser – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/utilizzo-programma-easydiagnoser/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:55:32 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/utilizzo-programma-easydiagnoser/#post-51661 Utilizzo programma EasyDiagnoser https://support.elsist.biz/forums/topic/utilizzo-programma-easydiagnoser/#post-51661 Wed, 04 Dec 2019 14:13:37 +0000 Osvaldo Ho un pannello MT8070iE lo programmo e lo collego ad un PLC della Panasonic, funziona tutto regolarmente,ma se apro EasyDiagnoser quando compare (Seleziona HMI) vedo l’indirizzo IP del pannello e relativo nome confermo con OK, si apre il programma ma non vedo nulla sembra non vada in linea.

Il collegamento tra pannello e PLC è in seriale via porta RS232 e tra PC e pannello è in rete ethernet.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/utilizzo-programma-easydiagnoser/#post-51678 Rispondi a: Utilizzo programma EasyDiagnoser https://support.elsist.biz/forums/topic/utilizzo-programma-easydiagnoser/#post-51678 Wed, 04 Dec 2019 14:19:27 +0000 Sergio Bertana Aprendo EasyDiagnoser imposti indirizzo IP del pannello, ma nel campo Project port hai impostato 8000 ?

Con il programma EasyDiagnoser attivo devi selezionare il dispositivo (PLC) su cui vuoi eseguire il test, lo devi scegliere nel menù a tendina in alto. Per provare puoi scegliere Local HMI e poi con il tasto Capture potrai eseguire la cattura dei pacchetti (Screenshot).

 

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/utilizzo-programma-easydiagnoser/#post-51680 Rispondi a: Utilizzo programma EasyDiagnoser https://support.elsist.biz/forums/topic/utilizzo-programma-easydiagnoser/#post-51680 Thu, 05 Dec 2019 07:13:37 +0000 Osvaldo Grazie mille problema risolto.

]]>