Utilizzo OPC-UA e query SQL su database – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/utilizzo-opc-ua-e-query-sql-su-database/feed/ Fri, 30 Oct 2026 09:17:13 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/utilizzo-opc-ua-e-query-sql-su-database/#post-60032 Utilizzo OPC-UA e query SQL su database https://support.elsist.biz/forums/topic/utilizzo-opc-ua-e-query-sql-su-database/#post-60032 Tue, 25 May 2021 10:10:24 +0000 Anonimo Dovrei fare un’applicazione che consiste nell’interrogare un PLC tramite protocollo Modbus TCP e a sua volta deve essere interrogato da da un Client OPC UA. Il Pannello inoltre deve anche leggere alcuni dati da un Database SQL (Microsoft SQL Express)

Avevo identificato i Terminali CMT3000, è corretto ?

Avrei però le seguenti domande.

Lo posso simulare completamente con EasyBuilder (ovvero mi espone anche i dati in OPC UA?)

Eventualmente il pannello farebbe anche da Gateway oppure devo scrivere le logiche per poter leggere e scrivere sul PLC tramite OPC UA ?

Per l’accesso al DB quale versione è supportata ?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/utilizzo-opc-ua-e-query-sql-su-database/#post-60036 Rispondi a: Utilizzo OPC-UA e query SQL su database https://support.elsist.biz/forums/topic/utilizzo-opc-ua-e-query-sql-su-database/#post-60036 Tue, 25 May 2021 10:18:22 +0000 Sergio Bertana Per le tue esigenze devi utilizzare pannelli serie cMT3000x.

I pannelli posono eseguire direttamente query SQL su database sia MSSQL che MySQL (Vedi articolo).

Per quanto riguarda l’OPC-UA server puoi impostare direttamente le TAGs dei dispositivi collegati al pannello (PLC, ecc..) in modo che i Client leggano e scrivano direttamente il PLC.

Puoi anche gestire tutte o alcune variabili e pubblicarle tramite il server OPC-UA.

Il simulatore di EasyBuilderPro permette di testare la connessione al database ma non permette di pubblicare variabili OPC-UA.

]]>