Utilizzo FB ModbusSlave – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/utilizzo-fb-modbusslave/feed/ Fri, 30 Oct 2026 09:03:13 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/utilizzo-fb-modbusslave/#post-66609 Utilizzo FB ModbusSlave https://support.elsist.biz/forums/topic/utilizzo-fb-modbusslave/#post-66609 Thu, 28 Jul 2022 06:35:40 +0000 Anonimo Stavo valutando di utilizzare il FB ModbusSlave guardando l’esempio su knowledge, vedo che si definisce come puntatore l’indirizzo delle variabili che si desidera pubblicare.

Mdb.Offset:=40000; //Modbus address offset
Mdb.Buffer:=ADR(%MX100.0); //Modbus buffer address

Ma se ipotizziamo di avere una variabile VarToMB1 che è un array 10 elementi ed una variabile VarToMB2 a sua volta un array di 20 elementi come faccio ad indirizzarli sulla porta desiderata, per la prima variabile potrei scrivere:

Mdb.Offset:=20000; //Modbus address offset
Mdb.Buffer:=ADR(VarToMB1); //Modbus buffer address

Ma per la seconda?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/utilizzo-fb-modbusslave/#post-66613 Rispondi a: Utilizzo FB ModbusSlave https://support.elsist.biz/forums/topic/utilizzo-fb-modbusslave/#post-66613 Thu, 28 Jul 2022 06:45:10 +0000 Sergio Bertana Il FB ModbusSlave può operare su un unico banco di memoria di cui nel parametro Buffer occorre passare l’indirizzo di allocazione e nel parametro Size la dimensione. Per rispondere alla tua domanda l’unica soluzione possibile è di definire una struttura dati che contiene le due variabili che vuoi pubblicare.

MODBUSDATA: STRUCT
	VarToMB1 : ARRAY[0..9] OF BYTE;
	VarToMB2 : ARRAY[0..9] OF BYTE;
END_STRUCT;

Poi dichiari una variabile VarMB di tipo MODBUSDATA e ne passi l’indirizzo al parametro Buffer del FB.

VAR
    VarMB : MODBUSDATA; (* Modbus data *)
END_VAR

    Mdb.Buffer:=ADR(VarMB); //Modbus buffer address
    Mdb.Size:=SIZEOF(VarMB); //Modbus buffer size

Attenzione all’allineamento, sai che i sistemi ARM hanno allineamento ad indirizzo multiplo 2 per le variabili a due bytes ed indirizzo multiplo 4 per le variabili 4 bytes. Quindi se le variabili in struttura sono ad 1 byte BOOL o BYTE vengono accodate ma se sono a 2 bytes o 4 bytes il compilatore inserisce bytes liberi per correggerne l’allineamento.

]]>