Utilizzare porte seriali di un pannello cMT da ambiente Codesys – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/utilizzare-porte-seriali-di-un-pannello-cmt-da-ambiente-codesys/feed/ Fri, 30 Oct 2026 09:13:42 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/utilizzare-porte-seriali-di-un-pannello-cmt-da-ambiente-codesys/#post-73743 Utilizzare porte seriali di un pannello cMT da ambiente Codesys https://support.elsist.biz/forums/topic/utilizzare-porte-seriali-di-un-pannello-cmt-da-ambiente-codesys/#post-73743 Tue, 29 Aug 2023 12:29:41 +0000 Anonimo Utilizzo i pannelli cMT con PLC Codesys integrato, normalmente da ambiente Codesys comunico con i miei dispisitivi di I/O utlizzando la comunicazione Modbus TCP.

Ho provato ad utilizzare in abbinamento sempre da ambiente Codesys anche le porte seriali del pannello con protocollo Modbus RTU ma non sono riuscito… Avete suggerimenti?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/utilizzare-porte-seriali-di-un-pannello-cmt-da-ambiente-codesys/#post-73746 Rispondi a: Utilizzare porte seriali di un pannello cMT da ambiente Codesys https://support.elsist.biz/forums/topic/utilizzare-porte-seriali-di-un-pannello-cmt-da-ambiente-codesys/#post-73746 Tue, 29 Aug 2023 12:34:38 +0000 Sergio Bertana Putrtroppo le porte seriali del pannello non possono essere utilizzate direttamente dall’ambiente Codesys.

Però puoi utilizzare l’Internal Modbus Gateway che permette di mappare variabili su PLC esterni connessi alle interfacce dell’HMI, su registri Modbus accessibili da programma Codesys.

Quindi puoi mappare dispositivi Modbus RTU sul gateway e potrai raggiungerli dal programma Codesys. Non è proprio un accesso diretto ma può essere un escamotage utile.

]]>