Upgrade firmware fallito su MPS0054A110 – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/upgrade-firmware-fallito-su-mps0054a110/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:42:07 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/upgrade-firmware-fallito-su-mps0054a110/#post-69099 Upgrade firmware fallito su MPS0054A110 https://support.elsist.biz/forums/topic/upgrade-firmware-fallito-su-mps0054a110/#post-69099 Mon, 09 Jan 2023 09:48:44 +0000 Chiara Ho un PLC a cui è stato aggiornato il firmware, in teoria riuscirei a collegarmi da Tooly se non fosse che torna al login e riappare quanto di seguito con all’inserimento di login e password. Anche dal logic lab la connessione fallisce. Come posso ripristinarlo (insieme all’interfaccia web)?

Name: SlimLine Cortex M7
Code: MPS054A110
Firmware: SFW198E060
Bootloader: SFW200A220
TargetID: Mps054_XUnified_1_0
Plc: RUN - Project: "Xtarget    0.0"
Maintenance shell
WARNING: You haven't changed the default password for this device!

Seguendo le informazioni riportate in questo articolo ho provato a caricare il firmware nuovo, ma ora non riesco più ad accedere all’ftp per aggiornare le pagine web. Ecco il report del comando SysLog.

[Admin]> SYSLOG
[E] SFR050 [01/01/1970 02:25:19]  1020, Except: REBOOT At:0x00000000
[L] SFW198 [01/01/1970 02:25:19]  5052, Unit 'C' mounted ELS_FAT_32
[W] SFR051 [01/01/1970 02:25:19]  3230, FAT dir init:/
[L] SFW198 [01/01/1970 02:25:19]  5062, Unit 'C' check ok
[E] SFW198 [01/01/1970 02:25:19]  1150, Cfg.bin check error:0x00000040
[E] SFW198 [01/01/1970 02:25:19]  1405, Wrong configuration
[L] SFR050 [01/01/1970 02:25:19]  1000, System power on
[L] SFW198 [01/01/1970 02:25:19]  5005, Starting Op. System SFW198C360
[E] SFW198 [01/01/1970 02:25:19]  6070, Load error:1
[E] SFW198 [01/01/1970 02:25:19]  6020, PLCLoad, ApplID:0x00000000 [1]
[L] SFR055 [01/01/1970 02:25:26]  2005, Dhcp client data acquired
[L] SFR055 [01/01/1970 02:25:29]  1000, Renew IDx:0

Il firmware sembra sia cambiato:

MPS054A110-00198
Code: MPS054A110
Firmware: SFW198C360
Bootloader: SFW200A220
Plc: STOP
Maintenance shell

Cosa posso fare ?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/upgrade-firmware-fallito-su-mps0054a110/#post-69121 Rispondi a: Upgrade firmware fallito su MPS0054A110 https://support.elsist.biz/forums/topic/upgrade-firmware-fallito-su-mps0054a110/#post-69121 Mon, 09 Jan 2023 14:26:08 +0000 Sergio Bertana Intanto mi senmbra che l’operazione che hai fatto sia un downgrade, cioè sei passata dall’ultima versione di sistema operativo XUnified all’ultima versione del sistema operativo XTarget.

Questa operazione è da fare solo se si hanno vecchi programmi XTarget e non si vuole ricompilarli aggiungendo nel progetto la libreria eLLabXUnifiedAdjLib come indicato in questo articolo.

Detto questo l’operazione dovrebbe funzionare senza alcun problema, ma vedo dal report di SysLog che c’è stato un problema sul file di configurazione:

[E] SFW198 [01/01/1970 02:25:19]  1150, Cfg.bin check error:0x00000040
[E] SFW198 [01/01/1970 02:25:19]  1405, Wrong configuration

In questo caso avendo perso la configurazione il sistema si configura con i dati di default, quindi perde l’indirizzo IP ed attiva il client DHCP per acquisire l’indirizzo e perde tutte le credenziali di accesso utenti ritornando a quelle di default. Con username Admin e password Admin è possibile connettersi in Telnet come mi sembra tu abbia fatto visto che mi riporti i dati del firmware  dopo il downgrade.

Connessi in Telnet consiglio di dare il comando CfgCommit -d per forzare la scrittura  di un nuovo file di configurazione con tutti idati di default e poi provvedere a configurare il sistema con gli altri dati. Comunque dopo il comando di configurazione il sistema sarà accessibile in FTP e quindi sarà possibile trasferire le pagine web per proseguire la configurazione da browser.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/upgrade-firmware-fallito-su-mps0054a110/#post-69170 Rispondi a: Upgrade firmware fallito su MPS0054A110 https://support.elsist.biz/forums/topic/upgrade-firmware-fallito-su-mps0054a110/#post-69170 Tue, 10 Jan 2023 12:18:22 +0000 Chiara Grazie, ho ripristinato tutto con il nuovo firmware XUnified .

]]>