Trasferire al PLC il numero della ricetta in uso – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/trasferire-al-plc-il-numero-della-ricetta-in-uso/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:16:13 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/trasferire-al-plc-il-numero-della-ricetta-in-uso/#post-82726 Trasferire al PLC il numero della ricetta in uso https://support.elsist.biz/forums/topic/trasferire-al-plc-il-numero-della-ricetta-in-uso/#post-82726 Thu, 12 Jun 2025 10:21:45 +0000 Fulvio Salve a tutti, sto preparando un progetto per un MT8072iP con un PLC Siemens S7-1200; vorrei utilizzare le ricette sul pannello e mi servirebbe il numero della ricetta da trasferire al PLC (Recipe.Selection), ma non riesco a trovare un modo per trasferirlo al PLC.

Esiste un modo ?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/trasferire-al-plc-il-numero-della-ricetta-in-uso/#post-82775 Rispondi a: Trasferire al PLC il numero della ricetta in uso https://support.elsist.biz/forums/topic/trasferire-al-plc-il-numero-della-ricetta-in-uso/#post-82775 Fri, 13 Jun 2025 08:37:57 +0000 Sergio Bertana Il selection si può trasferire con una macro. Esempio leggo selection e trasferisco su LW50 del pannello:

macro_command main()
short sel
GetData(sel, "Local HMI", RECIPE, "aa.Selection")
SetData(sel, "Local HMI", LW, 50, 1)
end macro_command

Dovendolo trasferire sul PLC nella istruzione SetData al posto di Local HMI dovrai definire il PLC con i relativi parametri.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/trasferire-al-plc-il-numero-della-ricetta-in-uso/#post-83235 Rispondi a: Trasferire al PLC il numero della ricetta in uso https://support.elsist.biz/forums/topic/trasferire-al-plc-il-numero-della-ricetta-in-uso/#post-83235 Wed, 02 Jul 2025 13:09:59 +0000 Fulvio Funziona, grazie della dritta.

 

]]>