Trasferimento variabile REAL da S7 a CMT-SVR – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/trasferimento-variabile-real-da-s7-a-cmt-svr/feed/ Fri, 30 Oct 2026 09:17:53 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/trasferimento-variabile-real-da-s7-a-cmt-svr/#post-60533 Trasferimento variabile REAL da S7 a CMT-SVR https://support.elsist.biz/forums/topic/trasferimento-variabile-real-da-s7-a-cmt-svr/#post-60533 Mon, 12 Jul 2021 06:04:11 +0000 Andreastap Apro una discussione nella speranza qualcuno possa aiutarmi, dispongo di un PLC Siemens ET200s su quale ho 5 sonde di temperatura con una variabile Real (es.28.30°C),

Il  mio problema consiste nel trasferire il dato ad un CMT-SVR, c’è qualcuno che saprebbe indicarmi il modo migliore??

Ho provato a trasferire il dato in word convertendolo nel plc ma cosi facendo si ha la perdita dei dati dopo la virgola e nel caso di un valore negativo credo ci sia un errore nella conversione.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/trasferimento-variabile-real-da-s7-a-cmt-svr/#post-60536 Rispondi a: Trasferimento variabile REAL da S7 a CMT-SVR https://support.elsist.biz/forums/topic/trasferimento-variabile-real-da-s7-a-cmt-svr/#post-60536 Mon, 12 Jul 2021 06:06:08 +0000 Sergio Bertana Non conosco il mondo Siemens, ma non capiosco perchè non utilizzi direttamente la lettura da cMT di 5 variabili float 32 bit in questo modo hai il tuo valore in REAL direttamente sul cMT.

Poi potrai definire nel cMT il formato di visualizzazione (Quante cifre prima e  dopo la virgloa).

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/trasferimento-variabile-real-da-s7-a-cmt-svr/#post-60537 Rispondi a: Trasferimento variabile REAL da S7 a CMT-SVR https://support.elsist.biz/forums/topic/trasferimento-variabile-real-da-s7-a-cmt-svr/#post-60537 Mon, 12 Jul 2021 12:09:42 +0000 Andreastap Innanzitutto grazie per la risposta, ho provato la lettura diretta con il float 32 ma il valore visualizzato è sempre 0.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/trasferimento-variabile-real-da-s7-a-cmt-svr/#post-60539 Rispondi a: Trasferimento variabile REAL da S7 a CMT-SVR https://support.elsist.biz/forums/topic/trasferimento-variabile-real-da-s7-a-cmt-svr/#post-60539 Mon, 12 Jul 2021 12:11:58 +0000 Sergio Bertana Non conoscendo il mondo Siemens ho chiesto lumi ad un ns cliente, ti giro la risposta che mi ha dato.

Se il dato è su DB occorre usare come tipo dati DBDn. Quindi nr DB+4 cifre per il registro.

Esempio DB12.DBD54 sarà 120054

Spero che ti sia di aiuto.

]]>