Storicizzazione allarmi su database – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/storicizzazione-allarmi-su-database/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:15:58 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/storicizzazione-allarmi-su-database/#post-83923 Storicizzazione allarmi su database https://support.elsist.biz/forums/topic/storicizzazione-allarmi-su-database/#post-83923 Tue, 02 Sep 2025 12:53:52 +0000 fbossio Sto provando a inviare gli allarmi ricevuti su pannello a un database MySQL.

Il setup sembrava funzionare correttamente ma dopo un mese preciso il pannello cMT-3162(V2) ha smesso completamente di inviare i log al database nonostante le funzionalità DB siano ancora attive.

Inoltre l’orario che emerge dai log è errato.

Quale potrebbe essere la causa?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/storicizzazione-allarmi-su-database/#post-83925 Rispondi a: Storicizzazione allarmi su database https://support.elsist.biz/forums/topic/storicizzazione-allarmi-su-database/#post-83925 Wed, 03 Sep 2025 06:07:11 +0000 Sergio Bertana Il fatto che l’orario sia errato mi fà pensare ad un problema di crittografia TLS.

Hai verificato la connessione al database se è attiva.

Io proverei a coreggere l’orario, impostando correttamente la zona e l’ora legale attivando la sincronizzazione con il server NTP.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/storicizzazione-allarmi-su-database/#post-83927 Rispondi a: Storicizzazione allarmi su database https://support.elsist.biz/forums/topic/storicizzazione-allarmi-su-database/#post-83927 Thu, 04 Sep 2025 10:31:34 +0000 fbossio L’orario è stato corretto e la connessione con DB è attiva.

Per abilitare la storicizzazione ho dovuto settare l’auto sincronizzazione periodica.

Nonostante l’orario HMI sia corretto nei log compaiono orari errati (ad esempio allarme triggerato alle 12:07 risulta alle 16:07) nonostante sia pannello che DB abbiano come orario impostato UTC+02:00.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/storicizzazione-allarmi-su-database/#post-83977 Rispondi a: Storicizzazione allarmi su database https://support.elsist.biz/forums/topic/storicizzazione-allarmi-su-database/#post-83977 Mon, 08 Sep 2025 10:43:43 +0000 fbossio Aggiungo che anche con l’orario corretto, la sincronizzazione è saltata.

Per ripristinarla ho dovuto svuotare la tabella dal suo contenuto, nel bit di errore mi era segnalato errore 1 sconosciuto.

]]>