Sostituzione HMI MT6050iP con nuovo modello – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/sostituzione-hmi-mt6050ip-con-nuovo-modello/feed/ Fri, 30 Oct 2026 09:11:55 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/sostituzione-hmi-mt6050ip-con-nuovo-modello/#post-75637 Sostituzione HMI MT6050iP con nuovo modello https://support.elsist.biz/forums/topic/sostituzione-hmi-mt6050ip-con-nuovo-modello/#post-75637 Thu, 25 Jan 2024 14:47:42 +0000 Anonimo Abbiamo acquistato un monitor MT8052iP dovremmo usarlo in sostituzione ad un vecchio modello MT6050iP, come possiamo agire?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/sostituzione-hmi-mt6050ip-con-nuovo-modello/#post-75640 Rispondi a: Sostituzione HMI MT6050iP con nuovo modello https://support.elsist.biz/forums/topic/sostituzione-hmi-mt6050ip-con-nuovo-modello/#post-75640 Thu, 25 Jan 2024 14:54:12 +0000 Sergio Bertana Il pannello MT6050iP si connetteva in USB, quindi per eseguire l’upload del programma presente sul pannello consiglio di utilizzare un PenDrive nella porta USB Host del pannello.

Eseguito l’upload su PenDrive tramite il programma EasyBuilderPro scaricabile dal nostro sito è possibile eseguirne la decompilazione. Scegliendo poi il nuovo modello di HMI su cui trasferire il programma, verrà ricompilato adattandolo al nuovo pannello a cui sarà possibile connettersi in Ethernet per il download. Oppure creare un file su PenDrive ed inserire il PenDrive nel nuovo pannello per il caricamento del programma.

Avendo i due pannelli la stessa grandezza e risoluzione non ci dovrebbero essere problemi.

Naturalmente è necessario che il programma presente sul pannello attuale non sia protetto da password e/o che si conosca la password di protezione.

]]>