Simulazione programma PLC con connessione HMI – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/simulazione-programma-plc-con-connessione-hmi/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:10:33 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/simulazione-programma-plc-con-connessione-hmi/#post-71544 Simulazione programma PLC con connessione HMI https://support.elsist.biz/forums/topic/simulazione-programma-plc-con-connessione-hmi/#post-71544 Thu, 13 Apr 2023 07:44:18 +0000 Anonimo Sono interessato ai vostri prodotti, prima di concretizzare l’acquisto ho smanettato un po con i programmi LogicLab ed EasyBuilder, sono riuscito a creare un programmino test grazie alle numerose guide e tutorial messe a disposizione.

C’è solo una cosa che non riesco a trovare, o io no ci riesco, come posso collegare in modo offline le simulazioni dei due programmi, così da testare la comunicazione tra i programmi compilati su LogicLab ed EasyBuilder.

Ci sono guide specifiche per tale configurazione?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/simulazione-programma-plc-con-connessione-hmi/#post-71547 Rispondi a: Simulazione programma PLC con connessione HMI https://support.elsist.biz/forums/topic/simulazione-programma-plc-con-connessione-hmi/#post-71547 Thu, 13 Apr 2023 07:49:37 +0000 Sergio Bertana Il simulatore SimuLab presente in LogicLab permette di testare il funzionamento dei programmi ma non delle comunicazioni.

Quindi non è possibile mettere in comunicazione il simulatore del pannello HMI di EasyBuilder con il programma PLC.