SDM630 Eastron lampeggio LED rosso su frontale – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/sdm630-eastron-lampeggio-led-rosso-su-frontale/feed/ Fri, 30 Oct 2026 07:54:53 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/sdm630-eastron-lampeggio-led-rosso-su-frontale/#post-84002 SDM630 Eastron lampeggio LED rosso su frontale https://support.elsist.biz/forums/topic/sdm630-eastron-lampeggio-led-rosso-su-frontale/#post-84002 Fri, 19 Sep 2025 05:58:08 +0000 Anonimo Abbiamo installato il contatore di energia trifase SDM630 V2 acquistato e vediamo un LED rosso sul frontale lampeggiare.

Questo è normale e ne indica il funzionamento o significa che c’è un problema?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/sdm630-eastron-lampeggio-led-rosso-su-frontale/#post-84004 Rispondi a: SDM630 Eastron lampeggio LED rosso su frontale https://support.elsist.biz/forums/topic/sdm630-eastron-lampeggio-led-rosso-su-frontale/#post-84004 Fri, 19 Sep 2025 05:59:23 +0000 Sergio Bertana L’SDM630-Modbus ha un LED rosso che lampeggia proporzionalmente all’energia attiva consumata. La costante tipica è 1000 impulsi/kWh (1 impulso=1 Wh). Quindi il lampeggio del LED indica quanta energia si stà consumando, più veloce è il lampeggio più energia si consuma.

Oltre al LED, il contatore ha 2 uscite a transistor optoisolate configurabili (Vedi topic), si può scegliere se ogni uscita rappresenta:

  • Energia attiva importata/esportata
  • Energia reattiva importata/esportata

In conclusione:

  • Il LED frontale è utile per test visivo veloce.
  • Le uscite impulsive possono essere usate per collegare il contatore a datalogger, PLC, sistemi di monitoraggio.
]]>