Ritardare comunicazione con PLC su accensione – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/ritardare-comunicazione-con-plc-su-accensione/feed/ Fri, 30 Oct 2026 09:04:06 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/ritardare-comunicazione-con-plc-su-accensione/#post-78710 Ritardare comunicazione con PLC su accensione https://support.elsist.biz/forums/topic/ritardare-comunicazione-con-plc-su-accensione/#post-78710 Mon, 28 Oct 2024 09:49:54 +0000 Anonimo All’accensione dell’impianto il pannello operatore visualizza la pagina definita ma probabilmente il PLC a cui è collegato via ethernet non ha ancora attivato la comunicazione ethernet.

Questo genera la comparsa della finestra di allarme PLC not response, che poi automaticamente sparisce al ripristino della comunicazione. E’ possibile evitare questo comportamento?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/ritardare-comunicazione-con-plc-su-accensione/#post-78713 Rispondi a: Ritardare comunicazione con PLC su accensione https://support.elsist.biz/forums/topic/ritardare-comunicazione-con-plc-su-accensione/#post-78713 Mon, 28 Oct 2024 09:54:21 +0000 Sergio Bertana Nel menù System Parameters->System è possibile definire il parametro Delay time of device communication after HMI starts, il valore è espresso in secondi.

In pratica il pannello operatore si avvia, visualizza la Startup window, poi attende il tempo definito prima di iniziare la comunicazione con il PLC.

Per evitare di visualizzare la pagina di startup senza i valori letti dal PLC è possibile nella pagina di startup visualizzare solo un messaggio di benvenuto. Eseguire una macro con la flag Execute one time when HMI starts od in alternativa attivarne l’esecuzione alla apertura della pagina, che gestendo una temporizzazione comandi il cambio pagina.

]]>