Report temperatura in eMail di allarme su STE2R2 – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/report-temperatura-in-email-di-allarme-su-ste2r2/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:19:46 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/report-temperatura-in-email-di-allarme-su-ste2r2/#post-73013 Report temperatura in eMail di allarme su STE2R2 https://support.elsist.biz/forums/topic/report-temperatura-in-email-di-allarme-su-ste2r2/#post-73013 Mon, 03 Jul 2023 15:32:42 +0000 Anonimo Ho un sistema di monitoraggio IP WiFi HWg-STE2 R2/Plus per il controllo di una cella.

Ho impostato un allarme di temperatura, sarebbe possibile, nel caso di innalzamento della temperatura oltre il valore massimo impostato (ad es. 4 °C), ricevere la mail con l’allerta di superamento della temperatura di 4 °C, ma oltre a quello avere anche nella mail la temperatura rilevata in quel momento (es. 6°C) invece che il solo allarme di FUORI TEMPERATURA – over 4°C?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/report-temperatura-in-email-di-allarme-su-ste2r2/#post-73016 Rispondi a: Report temperatura in eMail di allarme su STE2R2 https://support.elsist.biz/forums/topic/report-temperatura-in-email-di-allarme-su-ste2r2/#post-73016 Mon, 03 Jul 2023 15:36:16 +0000 Sergio Bertana Impostando l’invio di una eMail su superamento soglia di temperatura (Nell’esempio 28 gradi) il dispositivo quando rileva il superamento esegue l’invio della mail con un testo del tipo:

Device name: STE2 r2 5905-976A
Device IP: 192.168.0.129
Date: 03.07.2023
Time: 17:25:36

------------------------------------------------------------------------
1 Input 1         0 (Open)
2 Input 2         0 (Open)

61568 Sensor 61568        28.0 C 10.0 ~ 28.0 ALARM START

Come si vede c’è l’indicazione della temperatura rilevata 28.0°C ed i limiti definiti da 10.0°C a 28.0°C e l’indicazione di start allarme. Quando la temperatura rientra nei limiti verrà inviata un’altra mail con l’indicazione della temperatura rilevata 27.0*C.

61568 Sensor 61568        27.0 C 10.0 ~ 28.0 ALARM END

Il valore di temperatura indicato può essere esattamente il valore di soglia o leggermente diverso, dipende dal tempo di campionamento del sistema e dalla velocità di variazione della temperatura. Se nella impostazione della soglia di allarme si imposta un tempo di ritardo avremo un messaggio del tipo:

61568 Sensor 61568        32.6 C 10.0 ~ 28.0 ALARM START

Come si vede avendo impostato un ritardo ed essendo la velocità di variazione della temperatura elevata il valore indicato è molto superiore al valore di soglia.

]]>