Regolazione PID a tre punti – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/regolazione-pid-a-tre-punti/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:12:27 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/regolazione-pid-a-tre-punti/#post-82938 Regolazione PID a tre punti https://support.elsist.biz/forums/topic/regolazione-pid-a-tre-punti/#post-82938 Fri, 20 Jun 2025 14:24:55 +0000 Concetto Desideravo sapere se era già stata sviluppata una libreria per effettuare una regolazione PID a tre punti…

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/regolazione-pid-a-tre-punti/#post-82954 Rispondi a: Regolazione PID a tre punti https://support.elsist.biz/forums/topic/regolazione-pid-a-tre-punti/#post-82954 Mon, 23 Jun 2025 13:30:20 +0000 Sergio Bertana Se per regolazione PID a 3 punti ti riferisci ad un sistema di controllo in cui il PID comanda uscite discrete, come comandi digitali (es. Apri, Stop, Chiudi), credo tu possa efficacemente utilizzare FB PIDMng. Cerco di immaginare lo scenario:

  • Il il PID classico come il ns PIDMng, produce un’uscita analogica continua.
  • Il PID a 3 punti produce comandi digitali (es. Apri, Stop, Chiudi).

Quindi tu potresti semplicemente controllare l’uscita OValue del FB PIDMng con due soglie di valore:

  • Se l’errore è positivo oltre una certa soglia, comando 1 (es. Apri).
  • Se l’errore è negativo oltre una certa soglia, comando 2 (es. Chiudi).
  • Se l’errore è all’interno di una zona morta (isteresi) comando 0 (es. Stop).

Supponiamo di controllare la temperatura di un serbatoio con una valvola motorizzata che apre o chiude il vapore, il PID calcola l’errore (differenza tra temperatura desiderata e attuale).

  • Se la temperatura è troppo bassa, comanda “Apri” per scaldare.
  • Se è troppo alta, comanda “Chiudi”.
  • Se è nella zona di isteresi, non fa nulla.
]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/regolazione-pid-a-tre-punti/#post-82978 Rispondi a: Regolazione PID a tre punti https://support.elsist.biz/forums/topic/regolazione-pid-a-tre-punti/#post-82978 Tue, 24 Jun 2025 08:19:48 +0000 Concetto Grazie per la sollecita risposta.

Questo è esattamente quello che ho provato, anche se solo con un simulatore, ma il risultato non è confortante.

In effetti credo che la cosa sia un  poco più complessa: probabilmente si dovrebbe fare con regolazione passo passo, ma dipende molto dalla risposta dell’impianto.

Comunque cercherò di fare delle prove con un impianto reale e, se ho risultati, li condividerò…

]]>