Refresco de pantallas lento en cMT2166X conectado a 4 PLC Schneider M251 – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/refresco-de-pantallas-lento-en-cmt2166x-conectado-a-4-plc-schneider-m251/feed/ Fri, 30 Oct 2026 09:16:40 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/refresco-de-pantallas-lento-en-cmt2166x-conectado-a-4-plc-schneider-m251/#post-68234 Refresco de pantallas lento en cMT2166X conectado a 4 PLC Schneider M251 https://support.elsist.biz/forums/topic/refresco-de-pantallas-lento-en-cmt2166x-conectado-a-4-plc-schneider-m251/#post-68234 Fri, 21 Oct 2022 18:01:33 +0000 PPMORENO Hemos realizado un proyecto de 4 PLCs de Schneider, modelo M251, programados con Somachine Expert, conectados  por Ethernet a un HMI  cMT2166X. El tiempo de refresco de las ventanas en el HMI es bastante lento, puede llevar hasta 4 ó 5 segundos.

Sin embargo el mismo proyecto de HMI conectado a otros PLC, por ejemplo de Panasonic, es mucho mas rápido.

Puede ser que alguna configuración no la estemos haciendo bien?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/refresco-de-pantallas-lento-en-cmt2166x-conectado-a-4-plc-schneider-m251/#post-68257 Rispondi a: Refresco de pantallas lento en cMT2166X conectado a 4 PLC Schneider M251 https://support.elsist.biz/forums/topic/refresco-de-pantallas-lento-en-cmt2166x-conectado-a-4-plc-schneider-m251/#post-68257 Mon, 24 Oct 2022 16:14:59 +0000 Sergio Bertana Il PLC Schneider m251 lavora in protocollo UDP che potrebbe essere gestito più lentamente dal pannello rispetto alla connessione TCP.

Come consiglio per velocizzare si può provare a gestire gli allarmi come array di bit e non singoli bit di allarme, ed in generale è sempre preferibile per ottimizzare la comunicazione usare array di Tags rispetto a Tags allocate in modo disordinato.

Per quanto riguarda la velocità sul cambio pagina, moltisimo dipende dalle immagini, conviene sempre avere immagini dimensionate esattamente sulla risoluzione del pannello in modo che non sia necessario eseguire un resize in visualizzazione.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/refresco-de-pantallas-lento-en-cmt2166x-conectado-a-4-plc-schneider-m251/#post-68290 Rispondi a: Refresco de pantallas lento en cMT2166X conectado a 4 PLC Schneider M251 https://support.elsist.biz/forums/topic/refresco-de-pantallas-lento-en-cmt2166x-conectado-a-4-plc-schneider-m251/#post-68290 Tue, 25 Oct 2022 09:45:20 +0000 PPMORENO Hola,

En efecto, las alarmas las trato como bits independientes. Probaré a trabajar con matrices tipo DUTs donde las etiquetas se organicen mejor, y entiendo que las tratará mas rapido el HMI.

Estamos hablando que cada PLC maneja alrededor de 1000 variables, tipo Bool, INT, y Real, principalmente.

Muchas gracias.

]]>