Protocollo unitelway Telemecanique – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/protocollo-unitelway-telemecanique/feed/ Fri, 30 Oct 2026 09:09:24 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/protocollo-unitelway-telemecanique/#post-76512 Protocollo unitelway Telemecanique https://support.elsist.biz/forums/topic/protocollo-unitelway-telemecanique/#post-76512 Tue, 26 Mar 2024 07:39:48 +0000 Tuvix Buongiorno dovrei sostituire un pannello XBTG Telemecanique collegato ad un PLC TSX Micro che comunica con protocollo Unitelway con un pannello MT8072iP.

Ho costruito il cavo come da indicazioni nel manuale Weintek, impostato la velocità, parità e bit di stop come nella vecchia tastiera ma non riesco ad avere la comunicazione.

Qualcuno ha avuto problemi simili o riesce a darmi una mano?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/protocollo-unitelway-telemecanique/#post-76515 Rispondi a: Protocollo unitelway Telemecanique https://support.elsist.biz/forums/topic/protocollo-unitelway-telemecanique/#post-76515 Tue, 26 Mar 2024 13:03:34 +0000 Sergio Bertana Hai verificato il cavo con quanto riportato dalla guida connessioni PLC nel documento Schneider_UniTelway.pdf.

Se il cavo è corretto e la messa a terra connessa, puoi realizzare un progetto vuoto con una una sola tag a WORD e verificare che il collegamento funzioni. Non vorrei che hai un progetto complesso e qualche TAG nel progetto non punta correttamente l’area del PLC.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/protocollo-unitelway-telemecanique/#post-76542 Rispondi a: Protocollo unitelway Telemecanique https://support.elsist.biz/forums/topic/protocollo-unitelway-telemecanique/#post-76542 Tue, 26 Mar 2024 19:33:45 +0000 Tuvix Cavo controllato, realizzato nel pannello la visualizzazione di una sola Word ma continua a dare “ Plc not response “

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/protocollo-unitelway-telemecanique/#post-76544 Rispondi a: Protocollo unitelway Telemecanique https://support.elsist.biz/forums/topic/protocollo-unitelway-telemecanique/#post-76544 Wed, 27 Mar 2024 08:21:49 +0000 Sergio Bertana A questo punto l’unico modo per capire il problema è collegarsi da remoto con Teamviewer per verificare le impostazioni  sia del PLC che dell’HMI.

Contatta via mail il ns supporto tecnico inviando i tuoi dati per un contatto.

Eventualmente nella mail metti anche le foto dei due connettori (Lato PLC e lato HMI) per una verifica… i tecnici sono come San Tommaso ci vogliono mettere il naso…

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/protocollo-unitelway-telemecanique/#post-76548 Rispondi a: Protocollo unitelway Telemecanique https://support.elsist.biz/forums/topic/protocollo-unitelway-telemecanique/#post-76548 Thu, 28 Mar 2024 07:18:18 +0000 Tuvix Dopo molti tentativi ho risolto chi aveva programmato il PLC aveva impostato la velocità di connessione a 38400 bit/s al posto dei normali 9600 bit/s.

]]>