Protocollo comunicazione con PIO I2C – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/protocollo-comunicazione-con-pio-i2c/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:53:41 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/protocollo-comunicazione-con-pio-i2c/#post-60392 Protocollo comunicazione con PIO I2C https://support.elsist.biz/forums/topic/protocollo-comunicazione-con-pio-i2c/#post-60392 Fri, 25 Jun 2021 07:57:18 +0000 Paolo Sto valutando realizzare una scheda di interfaccia basata su di un PIO MPC23017 da collegare al modulo CPU MPS056 per avere 16 I/O a disposizione. In questo modo posso realizzare una mia scheda di interfaccia realizzata ad-hoc per le mie necessità.

Il segnale di reset mi pare di aver capito vada invertito rispetto al segnale RDYO-N del bus di espansione.

Ma per quanto riguarda l’interfaccia I2C, ho provato ad utilizzare la funzione SysI2CWrR, ma ho una domanda come faccio ad indirizzare un registro?

Ok per l’indirizzo del dispositivo ma non trovo come leggere e scrivere un determinato registro.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/protocollo-comunicazione-con-pio-i2c/#post-60395 Rispondi a: Protocollo comunicazione con PIO I2C https://support.elsist.biz/forums/topic/protocollo-comunicazione-con-pio-i2c/#post-60395 Fri, 25 Jun 2021 08:07:35 +0000 Sergio Bertana Il bus di estensione dei ns sistemi utilizza il protocollo I2C standard è quindi possibile collegare qualsisi dispositivo I2C al bus. Abbiamo previsto la funzione SysI2CWrRd proprio per poter gestire dispositivi I2C standard connessi al bus di estensione.

Come hai già visto tu il segnale RDYO-N è il segnale di abilitazione ai moduli , normalmente è allo stato logico TRUE (+5Vdc) e si porta a FALSE quando il programma PLC è in esecuzione (LED RDY acceso).

Guardando il datsheet del MPC23017 vedo che ha un ingresso di RESET negato, quindi devi collegare a questo ingresso il segnale RDYO-N negato. mentre per la gestione dei comandi I2C devi riferti al datasheet del componente al capitolo byte mode and sequential mode.

In Byte mode puoi scrivere/leggere un solo byte per ogni esecuzione della funzione SysI2CWrRd, in Sequential mode puoi scrivere/leggere più bytes sequenzialmente per ogni esecuzione della funzione SysI2CWrRd. Ecco un esempio di utilizzo

// Esempio scrittura e lettura di 1 byte in "byte mode".

I2CWrite[0]:=xx; //Device register address
I2CWrite[1]:=xx; //Data to write
i:=SysI2CWrRd(Address:=xx, WrBytes:=2, WrBuffer:=ADR(I2CWrite), RdBytes:=0, RdBuffer:=eNULL)

I2CWrite[0]:=xx; //Device register address
i:=SysI2CWrRd(Address:=xx, WrBytes:=1, WrBuffer:=ADR(I2CWrite), RdBytes:=1, RdBuffer:=ADR(I2CRead ))

// Esempio scrittura e lettura di 4 bytes in "sequential mode".

I2CWrite[0]:=xx; //Device register address
I2CWrite[1]:=xx; //Data to write
I2CWrite[2]:=xx; //Data to write
I2CWrite[3]:=xx; //Data to write
I2CWrite[3]:=xx; //Data to write
i:=SysI2CWrRd(Address:=xx, WrBytes:=5, WrBuffer:=ADR(I2CWrite), RdBytes:=0, RdBuffer:=eNULL)

I2CWrite[0]:=xx; //Device register address
i:=SysI2CWrRd(Address:=xx, WrBytes:=1, WrBuffer:=ADR(I2CWrite), RdBytes:=4, RdBuffer:=ADR(I2CRead ))

Il bus di estensione può essere utilizzato sia da task in back che slow o fast, l’accesso al bus blocca il task switching, quindi per minimizzare i jitters è preferibile non eseguire scritture/letture sequenziali di più di 4 bytes.

Nota: Tutto quello cho ho scritto l’ho desunto dal datasheet del PIO quindi fai tu la verifica reale di funzionamento.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/protocollo-comunicazione-con-pio-i2c/#post-60397 Rispondi a: Protocollo comunicazione con PIO I2C https://support.elsist.biz/forums/topic/protocollo-comunicazione-con-pio-i2c/#post-60397 Fri, 25 Jun 2021 13:13:44 +0000 Paolo Fatto un test con due MCP230017, uno per avere 16 ingressi, altro per le 16 uscite.

Funziona tutto regolarmente, grazie

]]>