Protezioni su alimentazione potenza inverter – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/protezioni-su-alimentazione-potenza-inverter/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:17:40 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/protezioni-su-alimentazione-potenza-inverter/#post-57712 Protezioni su alimentazione potenza inverter https://support.elsist.biz/forums/topic/protezioni-su-alimentazione-potenza-inverter/#post-57712 Fri, 25 Sep 2020 15:35:46 +0000 Anonimo Un nostro cliente ci fornirà in conto lavoro un Vs inverter “GD20-030G-4-EU” e il nostro compito sarà quello di alimentarlo, quindi vorrei sapere se l’inverter ha necessità di protezione particolare o basta una terna di fusibili?

Cosa si usa come protezioni normalmente?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/protezioni-su-alimentazione-potenza-inverter/#post-57714 Rispondi a: Protezioni su alimentazione potenza inverter https://support.elsist.biz/forums/topic/protezioni-su-alimentazione-potenza-inverter/#post-57714 Fri, 25 Sep 2020 16:02:33 +0000 Sergio Bertana Per la protezione dell’inverter e del cavo di alimentazione in caso di cortocircuito i fusibili sono sufficienti, altri dispositivi comunque non fanno male, ad esempio un interruttore differenziale (Vedi topic).

Sul manuale del GD20 alla appendice C “Opzioni e parti periferiche” troviamo le informazioni per il dimensionamento sia del fusibile che dell’interruttore.

Per la protezione del motore e dei suoi cavi l’inverter protegge il motore e il cavo in situazione di cortocircuito quando il cavo è dimensionato in base alla corrente nominale dell’inverter. Non sono necessari dispositivi di protezione aggiuntivi.

 

]]>