Protezione programma con chiave progetto – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/protezione-programma-con-chiave-progetto/feed/ Fri, 30 Oct 2026 09:11:25 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/protezione-programma-con-chiave-progetto/#post-64019 Protezione programma con chiave progetto https://support.elsist.biz/forums/topic/protezione-programma-con-chiave-progetto/#post-64019 Fri, 25 Feb 2022 16:33:40 +0000 Manuel Stò facendo un progetto con un MT807ie (che comunica in ethernet con un PLC ABB ac500eco).  La comunicazione è perfetta ma, se in EBpro inserisco una chiave progetto e poi ricarico il programma sul pannello, mi ritrovo con la perenne scritta “device no response”.

Se disattivo la chiave progetto e ricarico il programma tutto ritorna a funzionare correttamente. Cosa sto sbagliando?

Non so se faccia differenza ma sto usando la stessa password sia come chiave di progetto che come HMI local, upload e download password.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/protezione-programma-con-chiave-progetto/#post-64039 Rispondi a: Protezione programma con chiave progetto https://support.elsist.biz/forums/topic/protezione-programma-con-chiave-progetto/#post-64039 Fri, 25 Feb 2022 16:52:51 +0000 Sergio Bertana La chiave di progetto serve proprio a proteggere il progetto, se non viene impostata dall’utente il progetto è bloccato ed il terminale non dialoga con i PLC.

La chiave di progetto è un numero a 32 bits, come si vede dallo screenshot si imposta nella impostazioni generali del progetto, di default il programma suggerisce la classica “111111”.

Eseguendo il progetto sul pannello compare il pop-up Device no response, per sloccarlo occorre impostare nella LW-9046, 47 il numero a 32 bit definito nella chiave di progetto.

Nel mio esempio ho inserito una lampada connessa al LB-9046, che si attiva se la chiave di progetto non è corretta. Poi ho inserito due inputazioni numeriche a 32 bits sulla LW-9046. Quella in inputazione è mascherata cosi non è visibile poi a destra ne ho inserita una in visualizzazione.

Ora se caricato il progetto imposto il valore definito (Default 111111) poi riavvio il pannello il programma funzionerà. Non sarà più necessario impostare la chiave di progetto.

Quindi se si vuole ribloccare il progetto occorrerà caricare il progetto definendo una nuova chiave di progetto.

]]>