Programma ladder verifica impulsi in finestra di tempo – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/programma-ladder-verifica-impulsi-in-finestra-di-tempo/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:09:22 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/programma-ladder-verifica-impulsi-in-finestra-di-tempo/#post-66701 Programma ladder verifica impulsi in finestra di tempo https://support.elsist.biz/forums/topic/programma-ladder-verifica-impulsi-in-finestra-di-tempo/#post-66701 Tue, 02 Aug 2022 08:55:14 +0000 Sergio Bertana La richiesta di un Cliente è di verificare se all’interno di una finestra temporale attivata da un ingresso di strobe due segnali digitali hanno entrambi due variazioni e di segnalare al termine della finestra temporale la condizione di Ok o di errore.

Preferisco scrivere programmi in linguaggio ST ma visto che il cliente mi chiede se è possibile avere un programma in Ladder diagram, ho realizzato il programma PulseCheck di cui allego download. Seguiamo il flusso dalla stampa del programma.

  • Rung 1: Sul fronte di attivazione dell’ingresso Strobe si attiva il timer di temporizzazione controllo ed il segnale CStrobe.
  • Rung 2: Sul fronte di attivazione dell’ingresso Strobe si inizializzano tutte le variabili.
  • Rung 3: Sul fronte di attivazione dell’ingresso ASignal si incrementa il relativo counter.
  • Rung 4: Sul fronte di attivazione dell’ingresso BSignal si incrementa il relativo counter.
  • Rung 5: Sul frone di disattivazione del segnale CStrobe (Fine finestra temporale di controllo) si verifica se entrambi i contatori hanno assunto valore 2. Se condizione verificata viene settata la condizione di Ok.
  • Rung 6: Sul frone di disattivazione del segnale CStrobe se non vi è la condizione di Ok viene settata la condizione di Errore.
]]>