Progetto HMI per la gestione inverter – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/progetto-hmi-per-la-gestione-inverter/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:17:41 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/progetto-hmi-per-la-gestione-inverter/#post-54362 Progetto HMI per la gestione inverter https://support.elsist.biz/forums/topic/progetto-hmi-per-la-gestione-inverter/#post-54362 Mon, 30 Mar 2020 12:29:56 +0000 Sergio Bertana VisteĀ  leĀ  richieste di esempi per la gestione dell’inveter da pannello operatore posto il progetto ABC_HMI_Inverter (Screenshot), un semplice progetto che permette la gestione dell’inveter da pannello HMI tramite connessione Modbus in RS485 (Download).

Sull’inverter occorre verificare alcuni parametri.

Parametro P14.00=1 local communication address (Nodo Modbus: 1).

Parametro P14.01=4 Communication baud rate (19200) e P14.02=5 Data bit check (e, 8, 2).

Parametro P00.01=2 Run command channel (Attiva impostazione comandi da Modbus. registro 2000H, il LED sul tastierino Local/Remote si accende).

Parametro P00.06=8 Frequency command selection (Attiva impostazione frequenza da Modbus, registro 2001H).

]]>