Problemi nella procedura di upgrade – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/problemi-nella-procedura-di-upgrade/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:33:49 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/problemi-nella-procedura-di-upgrade/#post-48253 Problemi nella procedura di upgrade https://support.elsist.biz/forums/topic/problemi-nella-procedura-di-upgrade/#post-48253 Wed, 19 Jun 2019 07:53:22 +0000 Marcello Su un PCB135A110 ho eseguito l’upgrade del firmware scaricando SLineOpSys.hex con Toolly utilizzando cavo NullModem e convertitore CBL054A000 sulla porta COM0. Tutto è andato a buon fine ma sono accadute due cose:

La prima, al termine del upload non mi è apparsa la solita finestra che chiede l’esecuzione del programma;
La seconda che dopo il riavvio (jumper su LK9) il plc ha solo una luce accesa (quella del PWR) mentre la RDY e la RUN sono spente.

Di conseguenza quando provo a connettermi con LogicLab (via COM) lo stato del PLC è ERRORE e non è possibile raggiungere il PLC via ethernet. Cosa posso fare?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/problemi-nella-procedura-di-upgrade/#post-48263 Rispondi a: Problemi nella procedura di upgrade https://support.elsist.biz/forums/topic/problemi-nella-procedura-di-upgrade/#post-48263 Wed, 19 Jun 2019 08:02:41 +0000 Sergio Bertana Mi dici che hai spostato LK9, quindi mi sembra di capire che non hai fatto la procedura di upgrade firmware (Articolo) per questa procedura non occorre spostare ponticelli, ma quella di upgrade del bootloader (Articolo) procedura che al momento attuale non è mai stata necessaria, solo per questa procedura occorre spostare il ponticello.

Ora per risistemare il funzionamemto devi eseguire prima la procedura di upgrade del bootloader e dopo quella di upgrade del firmware.

]]>