Problema su ingressi digitali – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/problema-su-ingressi-digitali/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:48:16 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/problema-su-ingressi-digitali/#post-74242 Problema su ingressi digitali https://support.elsist.biz/forums/topic/problema-su-ingressi-digitali/#post-74242 Thu, 05 Oct 2023 10:35:49 +0000 Gastone Berni S.r.l Vorrei sottoporre alla vostra attenzione un problema che si è presentato in questi giorni al nostro automatismo.

Utilizzo un PLC slimline MPS050 XUnified con tre moduli di espansione, su un cilindro pneumatico ci sono due sensori magnetici alle estremità, questi sono il primo mappato  all’indirizzo %IX0.2 e l’altro %IX0.3, quando il primo sensore si accende mi aspetto che si accenda il led corrispondente sul PLC DI0.2 invece si accende il led DI0.3 e quando si accende l’altro sensore si accende il led DI0.2.

Ho controllato il collegamento dei fili dei sensori ed è giusto.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/problema-su-ingressi-digitali/#post-74275 Rispondi a: Problema su ingressi digitali https://support.elsist.biz/forums/topic/problema-su-ingressi-digitali/#post-74275 Fri, 06 Oct 2023 06:06:13 +0000 Sergio Bertana Non mi dici se l’impianto prima funzionava e poi si è presentato il problema, oppure se è un problema nato all’avvio dell’impianto ed il tipo di modulo di espansione.

Se l’impianto prima funzionava ed ora c’è il problema proprio non me lo sò spiegare…

Se invece si è presentato al primo avvio, così come lo poni mi sembra prprio un problema di cablaggio, anche se tu dici di averlo controllato…

Posso capire un contatto tra due ingressi, ma in tal caso si accenderebbero due ingressi con lo stesso segnale. Posso capire un ingresso guasto, ma in tal caso non si accenderebbe l’ingresso ma avere i segnali scambiati mi sembra impossibile come guasto.

]]>