Problema nella configurazione dati motore – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/problema-nella-configurazione-dati-motore/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:17:35 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/problema-nella-configurazione-dati-motore/#post-59266 Problema nella configurazione dati motore https://support.elsist.biz/forums/topic/problema-nella-configurazione-dati-motore/#post-59266 Wed, 10 Mar 2021 13:17:00 +0000 Anonimo Abbiamo acquistato un vostro inverter GD20-0R7G-S2-EU, l’ inverter funziona ma nel momento che inserisco i dati motore  ho un funzionamento anomalo.

Il motore si avvia  ma nel momento che si ferma si ha una sorta di stallo e una incertezza nella decelazione che dura qualche secondo. Se inserisco il suo valore di origine p02.05 (2,4a) tutto torna normale.

Ma per una corretta soglia del termico quali sono i parametri fondamentali?

Dati motore: potenza motore 0.18 Kw @ 230v 1,2A

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/problema-nella-configurazione-dati-motore/#post-59268 Rispondi a: Problema nella configurazione dati motore https://support.elsist.biz/forums/topic/problema-nella-configurazione-dati-motore/#post-59268 Wed, 10 Mar 2021 13:18:39 +0000 Sergio Bertana Hai dato una occhiata alla guida avvio, il mio consiglio è di impostare i parametri di fabbrica con P00.18=1 ed impostare nuovamente i parametri e dati motore.

Se il motore è un asincrono verifica i parametri P02.01 – P02.05

Per la termica motore credo che sia utile impostare questi parametri:

P11.08=30
P11.09=% di corrente oltre la quale generare l’allarme
P11.10=Tempo di intervento superato il quale l’allarme viene generato

]]>