Problema lettura RTC su modulo CPU Cortex – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/problema-lettura-rtc-su-modulo-cpu-cortex/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:47:32 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/problema-lettura-rtc-su-modulo-cpu-cortex/#post-70130 Problema lettura RTC su modulo CPU Cortex https://support.elsist.biz/forums/topic/problema-lettura-rtc-su-modulo-cpu-cortex/#post-70130 Tue, 14 Feb 2023 09:48:39 +0000 Alessandro Campodonico Buongiorno, Sto riscontrando un problema con la data e ora di un SlimLine Cortex M7 Extended MPS054B110-00960, versione recente.

Praticamente è come se RTC si bloccasse, il file log mi riporta questi codici

11/02/2023, 04:59:13.132 [SFR050][6100] Address:0x68
11/02/2023, 04:59:13.132 [SFR050][3040] RTC read error

Il Programma gira su molti altri PLC senza avere nessun problema.

Da cosa potrebbe essere dovuto?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/problema-lettura-rtc-su-modulo-cpu-cortex/#post-70194 Rispondi a: Problema lettura RTC su modulo CPU Cortex https://support.elsist.biz/forums/topic/problema-lettura-rtc-su-modulo-cpu-cortex/#post-70194 Tue, 14 Feb 2023 16:56:20 +0000 Sergio Bertana L’address 0x68 è l’address del chip RTC sul bus I2C interno al modulo CPU, dall’errore sembra che non riesca a leggerlo.

Puoi provare con il comando I2CSts da telnet per vedere cosa ti ritorna, dovrebbe tornare qualcosa tipo:

[Admin]> I2CSts
Find devices on I2C auxiliary bus
Device: 80 (0x50) found
Device: 104 (0x68) found

Find devices on I2C extension bus
Device: 32 (0x20) found

Sei sicuro che l’RTC sia montato nel modulo?

Se ci fai avere il file di log del sistema via eMail possiamo fare una diagnosi più completa.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/problema-lettura-rtc-su-modulo-cpu-cortex/#post-70268 Rispondi a: Problema lettura RTC su modulo CPU Cortex https://support.elsist.biz/forums/topic/problema-lettura-rtc-su-modulo-cpu-cortex/#post-70268 Thu, 16 Feb 2023 09:44:58 +0000 Alessandro Campodonico Buongiorno, ho provato ad eseguire il comando consigliato. questo è il risultato:

[Admin]> I2CSts
Find devices on I2C Auxiliary bus
Device: 104 (0x68) Found

Find devices on I2C extension bus
Device: 32 (0x20) Found
Device: 33 (0x21) Found

Il modulo è un Cortex M7 Extended RS485 che se non erro dovrebbe avere già di default RTC a bordo.

Se eseguo un reboot della CPU,  RTC torna a funzionare per un pò di tempo, poi ad un certo punto smette di funzionare. ho scaricato il file Log.txt tramite FTP ma tutti i Logs sono uguale a questo:

[15/02/2023 00:20:44.472] [E] SFR050[ 3040] RTC read error

Ho provveduto ad eliminare il file Logs sulla CPU e fare un reboot, per cercare di scaricare il file Logs al momento del blocco dell’RTC.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/problema-lettura-rtc-su-modulo-cpu-cortex/#post-70277 Rispondi a: Problema lettura RTC su modulo CPU Cortex https://support.elsist.biz/forums/topic/problema-lettura-rtc-su-modulo-cpu-cortex/#post-70277 Thu, 16 Feb 2023 12:51:44 +0000 Sergio Bertana Sembra esserci un problema sul chip del Real Time Clock, consiglio di compilare l’RMA e di ritornarci in riparazione il prodotto.

]]>