Problema connessione cMT-SVR 100 con PLC Schneider TM258 SoMachine V4.1 – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/problema-connessione-cmt-svr-100-con-plc-schneider-tm258-somachine-v4-1/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:49:28 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/problema-connessione-cmt-svr-100-con-plc-schneider-tm258-somachine-v4-1/#post-79640 Problema connessione cMT-SVR 100 con PLC Schneider TM258 SoMachine V4.1 https://support.elsist.biz/forums/topic/problema-connessione-cmt-svr-100-con-plc-schneider-tm258-somachine-v4-1/#post-79640 Mon, 10 Feb 2025 18:37:53 +0000 [email protected] Ho un problema di comunicazione con un PLC serie TM258 SoMachine V4.1, sto utilizzando un modulo cMT-SRV-100 così configurato:

  • Locale Dispositivo 4 – Collegato ad un  PLC serie Premium Schneider Modbus TCP
  • Locale Dispositivo 5 – Collegato con un PLC serie SoMachine TM258 Modbus TCP

Se avvio la simulazione da EasyBuilder on line dal PC comunico con entrambi, mentre quando vado a caricare l’applicazione nel modulo, il:

  • Locale Dispositivo 4 Comunica
  • Locale Dispositivo 5 NON comunica

Avete qualche suggerimento?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/problema-connessione-cmt-svr-100-con-plc-schneider-tm258-somachine-v4-1/#post-79645 Rispondi a: Problema connessione cMT-SVR 100 con PLC Schneider TM258 SoMachine V4.1 https://support.elsist.biz/forums/topic/problema-connessione-cmt-svr-100-con-plc-schneider-tm258-somachine-v4-1/#post-79645 Tue, 11 Feb 2025 08:35:48 +0000 Sergio Bertana Proverei ad effettuare queste semplici prove:

  1. Realizzo un progetto vuoto con i 2 dispositivi impostati e 2 TAGs 1 per ogni PLC e verifico che tutto sia ok
  2. Se l punto 1 è ok caricare il progetto che da errore ed attivare EasyDiagnoser sul progetto cercando di individuare l’errore (TAG errata esempio in oggetti generici o pagina specifica).
]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/problema-connessione-cmt-svr-100-con-plc-schneider-tm258-somachine-v4-1/#post-79710 Rispondi a: Problema connessione cMT-SVR 100 con PLC Schneider TM258 SoMachine V4.1 https://support.elsist.biz/forums/topic/problema-connessione-cmt-svr-100-con-plc-schneider-tm258-somachine-v4-1/#post-79710 Thu, 13 Feb 2025 21:56:10 +0000 [email protected] Risolto.

Nella configurazione della comunicazione ethernet del PLC TM258 ho cambiato l’impostazione del: Protocollo Ethernet da IEEE  802.3 a Ethernet 2.

]]>