Problema con pannello EasyView 8104X – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/problema-con-pannello-easyview-8104x/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:59:01 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/problema-con-pannello-easyview-8104x/#post-35301 Problema con pannello EasyView 8104X https://support.elsist.biz/forums/topic/problema-con-pannello-easyview-8104x/#post-35301 Wed, 28 Nov 2012 11:09:09 +0000 Anonimo Ho un problema con un pannello EasyView 8104X di cui mi trovo a modificare il software (non sono stato io a programmarlo). Ho fatto una copia di backup del software con EasyManager, l’ho modificato con easybuilder 8000 (ver 4.51). Modifiche non sostanziali, solo qualche pulsante nuovo e una macro che non influenza in maniera significativa la logica di sistema. Con la simulazione online nessun problema, il software gira e riesco a dare comandi e visualizzare correttamente l’orario. Riesco anche a dare comandi al PLC. Una volta scaricato il software nel touchscreen, i pulsanti hanno un’icona diversa da quella che dovrebbero avere e inoltre non rispondono ai comandi.

Inoltre l’orario (HMI clock, non proviene dal plc) non compare correttamente come prima.non vorrei che per produrre il software sia stato usata una versione diversa di easybuilder e utilizzando la 4.51 la cosa crea problemi…. oppure la ver. 4.51 è troppo recente per il modello di touchscreen utilizzato ? Se qualcuno può aiutarmi mi farebbe un grosso favore perchè non riesco davvero a capire dove sia il problema.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/problema-con-pannello-easyview-8104x/#post-37492 Rispondi a: Problema con pannello EasyView 8104X https://support.elsist.biz/forums/topic/problema-con-pannello-easyview-8104x/#post-37492 Fri, 30 Nov 2012 10:08:13 +0000 Sergio Bertana Ti ricordo che per l’orologio in simulazione il programma EasyBuilder 8000 usa l’orologio del PC quindi non simula eventuali sincronismi con il PLC.

Per quanto riguarda il progetto come hai eseguito il download dello stesso nel terminale? Dovresti eseguirlo da  EasyBuilder 8000 dopo aver salvato e compilato e devi selezionare anche la voce firmware in Tools->Download. In pratica oltre ad eseguire il download del progetto esegui anche l’aggiormento del firmware e dei fonts nel terminale. Non vorrei che tu abbia scaricato il progetto senza aggiornare il firmware.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/problema-con-pannello-easyview-8104x/#post-37498 Rispondi a: Problema con pannello EasyView 8104X https://support.elsist.biz/forums/topic/problema-con-pannello-easyview-8104x/#post-37498 Wed, 05 Dec 2012 08:56:51 +0000 Anonimo Infatti dopo vari tentativi ho scoperto che il problema era proprio quello. Ho sempre saputo che BIOS e firmware in generale non vanno mai aggiornati se non strettamente necessario, quindi andando ad agire su un pannello un pò datato avevo paura di renderlo inservibile nel caso in cui l’aggiornamento non fosse andato a buon fine.

In sostanza, la troppa prudenza mi ha fatto perdere mezza giornata di lavoro, il problema era proprio il firmware, una volta messa la spunta su firmware ed effettuato nuovamente il download con easybuilder 8000 tutto è andato liscio come l’olio. Grazie comunque per l’aiuto, come sempre tempestivi ed efficienti.

]]>