Problema con connessione a PLC Siemens S7-1200 – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/problema-con-connessione-a-plc-siemens-s7-1200/feed/ Fri, 30 Oct 2026 09:17:29 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/problema-con-connessione-a-plc-siemens-s7-1200/#post-66520 Problema con connessione a PLC Siemens S7-1200 https://support.elsist.biz/forums/topic/problema-con-connessione-a-plc-siemens-s7-1200/#post-66520 Mon, 25 Jul 2022 12:42:09 +0000 Anonimo Ho realizzato un semplice progetto con EasyBuilderPro, devo connettermi ad un PLC Siemens S7-1200. Mi sembra di avere effettuato tutte le configurazioni correttamente ma il pannello continua a visualizzare il messaggio “PLC no answers”.

Avete suggerimenti?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/problema-con-connessione-a-plc-siemens-s7-1200/#post-66522 Rispondi a: Problema con connessione a PLC Siemens S7-1200 https://support.elsist.biz/forums/topic/problema-con-connessione-a-plc-siemens-s7-1200/#post-66522 Mon, 25 Jul 2022 12:53:05 +0000 Sergio Bertana Intanto ti consiglio di scaricare la Guida connessioni PLC e dare una occhiata alle informazioni sulla connessione dei PLC Siemens S7-1200/S7-1500 (Siemens S7-1200/S7-1500 Absolute Addressing Ethernet).

Ti consiglio infatti di realizzare un semplice progetto con un solo oggetto pulsante toggle riferito ad una variabile BOOL assoluta del PLC. Provando il progetto in simulazione con EasyBuilderPro se il PC si connette al PLC con il TIA portal sei sicuro che la connesione di rete è corretta. Verifica che su TIA portal nel configuratore Hw della CPU nelle proprietà CPU meccanismi di collegamento sia attivato il GET/PUT.

Quando tutto funziona in simulazione potrai scaricare il progetto sul pannello reale e se le configurazioni di rete sono corrette il progetto funziona sicuramente.

]]>