Problema comunicazione tra terminale Mitos ed inverter Toshiba – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/problema-comunicazione-tra-terminale-mitos-ed-inverter-toshiba/feed/ Fri, 30 Oct 2026 07:54:52 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/problema-comunicazione-tra-terminale-mitos-ed-inverter-toshiba/#post-84308 Problema comunicazione tra terminale Mitos ed inverter Toshiba https://support.elsist.biz/forums/topic/problema-comunicazione-tra-terminale-mitos-ed-inverter-toshiba/#post-84308 Tue, 28 Oct 2025 13:44:04 +0000 Anonimo Ho connesso un pannello operatore per controllo inverter Mitos VT6 (Versione firmware 4.5) ad un inverter Toshiba VS11.

Ma ho problemi di comunicazione, sul display del Mitos appare il messaggio “Inverter sconosciuto“.

Ho visto che in questo topic si parla di inverter VF-S15, ho provato a confrontare i parametri per il mio inverter VF-S11 ed ho inserito i parametri ma senza risultati,

Potete darmi suggerimenti in merito.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/problema-comunicazione-tra-terminale-mitos-ed-inverter-toshiba/#post-84314 Rispondi a: Problema comunicazione tra terminale Mitos ed inverter Toshiba https://support.elsist.biz/forums/topic/problema-comunicazione-tra-terminale-mitos-ed-inverter-toshiba/#post-84314 Tue, 28 Oct 2025 13:52:37 +0000 Sergio Bertana Per togliere l’errore si deve:

  • Spostare gli switch dietro il Mitos in alto
  • Impostare su inverter F802=1
  • Impostare su inverter F829=1
  • Spegnere l’inverter
  • Riaccendere l’inverter

Ora la comunicazione dovrebbe essere attiva.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/problema-comunicazione-tra-terminale-mitos-ed-inverter-toshiba/#post-84317 Rispondi a: Problema comunicazione tra terminale Mitos ed inverter Toshiba https://support.elsist.biz/forums/topic/problema-comunicazione-tra-terminale-mitos-ed-inverter-toshiba/#post-84317 Tue, 28 Oct 2025 13:54:33 +0000 Anonimo Ho inserito questi parametri ed adesso funziona.

Grazie del supporto.

]]>