Possibiltà di calcoli sul valore visualizzato su display – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/possibilta-di-calcoli-sul-valore-visualizzato-su-display/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:01:27 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/possibilta-di-calcoli-sul-valore-visualizzato-su-display/#post-68867 Possibiltà di calcoli sul valore visualizzato su display https://support.elsist.biz/forums/topic/possibilta-di-calcoli-sul-valore-visualizzato-su-display/#post-68867 Mon, 12 Dec 2022 11:13:04 +0000 Anonimo Utilizzo la regolazione PID dell’inverter per gestire una pompa con retroazione in pressione. Ho gestito sul display la visualizzazione del valore di feedback del PID (Bit 9 attivo in P07.05).

Però mi piacerebbe poter visualizzare sul display un dato in bar, si può applicare un calcolo (k e offset) sul valore e poi mandarlo a display?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/possibilta-di-calcoli-sul-valore-visualizzato-su-display/#post-68871 Rispondi a: Possibiltà di calcoli sul valore visualizzato su display https://support.elsist.biz/forums/topic/possibilta-di-calcoli-sul-valore-visualizzato-su-display/#post-68871 Mon, 12 Dec 2022 13:19:56 +0000 Sergio Bertana No l’unica possibilità di calcoli sul valore da visualizzare sul display è gestita dai parametri:

  • P07.08 Coefficiente visualizzazione frequenza (0.01-10.00) Frequenza visualizzata=Frequenza corrente*P07.08
  • P07.09 Coefficiente visualizzazione velocità (0.1-999.9%) Velocità rotazione meccanica=120*Frequenza visualizzata×P07.09/coppie di poli del motore
  • P07.10 Coefficiente visualizzazione velocità lineare (0.1-999.9%) Velocità lineare=Velocità rotazione meccanica×P07.10
]]>