Possibilità di connessione con PLC Siemens MPI – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/possibilita-di-connessione-con-plc-siemens-mpi/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:55:44 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/possibilita-di-connessione-con-plc-siemens-mpi/#post-68206 Possibilità di connessione con PLC Siemens MPI https://support.elsist.biz/forums/topic/possibilita-di-connessione-con-plc-siemens-mpi/#post-68206 Thu, 20 Oct 2022 12:05:47 +0000 Anonimo Dovrei connettermi a dei PLC Siemens in seriale e mi domandavo se è supportata la comunicazione MPI dai pannelli Wentek.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/possibilita-di-connessione-con-plc-siemens-mpi/#post-68208 Rispondi a: Possibilità di connessione con PLC Siemens MPI https://support.elsist.biz/forums/topic/possibilita-di-connessione-con-plc-siemens-mpi/#post-68208 Thu, 20 Oct 2022 12:07:33 +0000 Sergio Bertana Come vedi dall’Appendice A il protocollo MPI è supportato da quasi tutti i modelli di pannello fare riferimento alle note riportate in tabella…

  • Serie iP (Supportato se si utilizza l’ultima versione di EasyBuilderPro)
  • Serie iE ((Supportato se si utilizza l’ultima versione di EasyBuilderPro)
  • Non supportano il protocollo i modelli cMT2078X, cMT2108X, cMT2158X
  • Non supporta il protocollo il modello cMT3161X
]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/possibilita-di-connessione-con-plc-siemens-mpi/#post-71319 Rispondi a: Possibilità di connessione con PLC Siemens MPI https://support.elsist.biz/forums/topic/possibilita-di-connessione-con-plc-siemens-mpi/#post-71319 Tue, 28 Mar 2023 09:33:29 +0000 Anonimo Quale HMI Weintek utilizzare per collegamento MPI (non Profibus) con il seguente PLC Siemens:

CPU 313C-2 DP 6ES7 313-6CE01-0AB0 / V2.0 Interfaccia : MPI

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/possibilita-di-connessione-con-plc-siemens-mpi/#post-71322 Rispondi a: Possibilità di connessione con PLC Siemens MPI https://support.elsist.biz/forums/topic/possibilita-di-connessione-con-plc-siemens-mpi/#post-71322 Tue, 28 Mar 2023 09:41:19 +0000 Sergio Bertana Come scritto nel post precedente e come vedi dall’Appendice A il protocollo MPI è supportato da:

  • Serie iP, iE, eMT, mTV, XE
  • Serie cMT-SVR, cMT3071, cMT3072, cMT3090, cMT3103, cMT3151, cMT-HDM, cMT-FHD, cMT-G01, cMT-G02, cMT-G03, cMT-G04, cMT-CTRL01
  • Serie cMT3092X, cMT3102X, cMT3108XH, cMT3152X, cMT3162X, cMT3072XH, cMT3072XH2, cMT3072XHT
  • Serie cMT-FHDX-220, cMT-FHDX-820, cMT-SVRX-820, cMT-SVRX-822

Quindi hai l’imbarazzo dela scelta, le serie iP ed iE sono piu economiche le serie cMT sono più performanti.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/possibilita-di-connessione-con-plc-siemens-mpi/#post-72473 Rispondi a: Possibilità di connessione con PLC Siemens MPI https://support.elsist.biz/forums/topic/possibilita-di-connessione-con-plc-siemens-mpi/#post-72473 Mon, 12 Jun 2023 15:03:42 +0000 Salvatore Mi allaccio a questa discussione per avere qualche soluzione al mio problema:

Stò da qualche giorno provando a far funzionare un pannello emt3150A con una CPU 312 Siemens, in teoria dovrebbe funzionare in pratica no.

Faccio presente che lo stesso identico programma cambiando solo il modello e caricandolo su un mt8073ie con lo stesso cavo e stessi parametri funziona perfettamente.

Non so più cosa provare ho provato sia com1 che com3 quindi due cavi diversi sula porta 485. Sull’8073 funziona tutto sull’altro no. E possibile che magari esista qualche firmware più aggiornato che risolva il problema?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/possibilita-di-connessione-con-plc-siemens-mpi/#post-72655 Rispondi a: Possibilità di connessione con PLC Siemens MPI https://support.elsist.biz/forums/topic/possibilita-di-connessione-con-plc-siemens-mpi/#post-72655 Tue, 20 Jun 2023 09:30:10 +0000 Sergio Bertana La connessione deve funzionare a meno che non si siano danneggiate le seriali, ma mi sembra impossibile che non vada su 2 diverse.

La serie eMT supporta la connessione in MPI direi dal 2012, eventualmente se fai avere numero di serie e versione sistema operativo del pannello vedo di fare una verifica con Weintek.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/possibilita-di-connessione-con-plc-siemens-mpi/#post-72814 Rispondi a: Possibilità di connessione con PLC Siemens MPI https://support.elsist.biz/forums/topic/possibilita-di-connessione-con-plc-siemens-mpi/#post-72814 Thu, 29 Jun 2023 15:11:58 +0000 Salvatore Buongiorno, mi scuso se rispondo solo adesso, ma nel frattempo avevo acquistato per risolvere il problema cMT2158x che ho scoperto anche quello che non funziona con MPI e che la Weintek infatti ha messo fuori il cMT2158x V2 che sostituito dal rivenditore invece finalmente va.

Comunque ho risolto si il problema con quest’ultimo però visto che l’eMT3150A dovrebbe funzionare mi piacerebbe portare in fondo la discussione per scopi futuri.

Io ho riprovato, quello che notato è che quando è connesso al PLC non da il messaggio “PLCno response” quindi ritengo che vede di essere collegato, però i campi interessati collegati nel mio caso alla DB1 con valori Uint non vengono visualizzati, in un solo caso li ho visti apparire: collegando l’interfaccia siemens insieme e provando ad andare online con step7, nel passaggio online il pannello riesce a registrare i valori che però rimangono congelati, anche se li vado a forzare su valori diversi usando Step7, cose stranissime, in tutto questo ricordo che un pannello mt8070ie funziona tutto benissimo, e anche con il nuovo cmt2158x V2 che è anche molto più veloce.

Il firmware come avevi chiesto credo che sia quello che compare all’atto del download no? E quindi sarebbe e30 il numero di serie è 121201050 modello eMT3150A 1WK

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/possibilita-di-connessione-con-plc-siemens-mpi/#post-72938 Rispondi a: Possibilità di connessione con PLC Siemens MPI https://support.elsist.biz/forums/topic/possibilita-di-connessione-con-plc-siemens-mpi/#post-72938 Mon, 03 Jul 2023 07:12:14 +0000 Sergio Bertana La versione firmware la si può leggere nell icona documento nel banner di sistema in basso a destra.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/possibilita-di-connessione-con-plc-siemens-mpi/#post-73052 Rispondi a: Possibilità di connessione con PLC Siemens MPI https://support.elsist.biz/forums/topic/possibilita-di-connessione-con-plc-siemens-mpi/#post-73052 Wed, 05 Jul 2023 13:05:53 +0000 Salvatore Si scusami, in basso a destra sul pannello, tra le varie opzioni trovo le info di sistema  e sotto version trovo eMT3xxx(mx51)  firmware build 20121127   type : eMT3150

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/possibilita-di-connessione-con-plc-siemens-mpi/#post-73075 Rispondi a: Possibilità di connessione con PLC Siemens MPI https://support.elsist.biz/forums/topic/possibilita-di-connessione-con-plc-siemens-mpi/#post-73075 Thu, 13 Jul 2023 06:34:11 +0000 Sergio Bertana Il pannello ha il pieno supporto MPI, se non funziona bisogna verificarlo in laboratorio.

]]>