Perseus Monitoring 140 – Segnalazione allarmi tramite ronzatore e led – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/perseus-monitoring-140-segnalazione-allarmi-tramite-ronzatore-e-led/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:03:37 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/perseus-monitoring-140-segnalazione-allarmi-tramite-ronzatore-e-led/#post-85716 Perseus Monitoring 140 – Segnalazione allarmi tramite ronzatore e led https://support.elsist.biz/forums/topic/perseus-monitoring-140-segnalazione-allarmi-tramite-ronzatore-e-led/#post-85716 Thu, 04 Jun 2026 07:55:32 +0000 stefano.fanari01 Buongiorno, ringrazio in anticipo per il supporto e faccio i miei complimenti per la tenuta del Forum.

Io ho acquistato recentemente un sistema Perseus Monitoring 140 per il monitoraggio di 2 sale CED.

Una sala CED risulta essere proprio nel punto di installazione della centrale mentre l’altra sala ced si trova a circa 40 mt.

Considerata la natura della mia infrastruttura non posso usare un servizio di invio mail per segnalazione, per cui pensavo di usare le 2 uscite out per attivare un led e un cicalino a 12 volt per ogni CED così da segnalare l’eventuale superamento di una soglia di temperatura.

Per cui chiedo di quale hardware avere bisogno per creare la segnalazione luminosa e acustica e se il sensore che ha il cavo da 1,5mt posso allungarlo con un cavo UTP per arrivare a 40 mt circa.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/perseus-monitoring-140-segnalazione-allarmi-tramite-ronzatore-e-led/#post-85725 Rispondi a: Perseus Monitoring 140 – Segnalazione allarmi tramite ronzatore e led https://support.elsist.biz/forums/topic/perseus-monitoring-140-segnalazione-allarmi-tramite-ronzatore-e-led/#post-85725 Thu, 04 Jun 2026 10:09:36 +0000 Sergio Bertana Il Perseus Monitoring 140 ha 2 uscite comandabili su condizioni di allarme. Le uscite sono a relè con contatto in scambio, alle uscite è possibile collegare carichi con tensione massima di 50V ed 1A di carico. Il connettore di uscita ha 3 contatti per ogni relè:

  • NCx (Normalmente Chiuso): Nello stato di riposo (idle) il morsetto è chiuso con il morsetto COMx (Comune).
  • COMx (Comune): Mosetto comune commutato in scambio con le uscite NCx e NOx.
  • NOx (Normalmente Aperto): Nello stato di attivazione il morsetto è chiuso con il morsetto COMx (Comune).

Quindi venendo alla tua domanda puoi sicuramente comandare con le uscite un cicalino ed un LED a 12V, ed essendo un comando puramente logico non ci sono problemi ad estendere il cavo di collegamento fino ai 40 metri e oltre necessari per posizionare il cicalino nell’altra sala CED.

Riguardo alla domanda sul sensore con 1,5 metri di cavo, non ho capito se ti riferisci al sensore di temperatura 1-Wire. In tal caso, ricordo che a ciascun connettore 1-Wire del Perseus è possibile collegare più sensori sulla stessa linea (wired-OR/bus 1-Wire); la lunghezza massima complessiva del cavo può arrivare fino a 60 metri.

Per il collegamento dei sensori 1-Wire è possibile utilizzare un cavo UTP (ad esempio Cat.5e o Cat.6). Questo tipo di cavo è comunemente impiegato per realizzare reti 1-Wire e consente di raggiungere la lunghezza massima prevista dal sistema, fino a circa 60 metri, purché l’installazione sia eseguita correttamente e vengano rispettate le raccomandazioni del produttore. Tieni presente che la distanza effettivamente raggiungibile dipende anche dal numero di sensori collegati, dalla topologia del cablaggio e dalla qualità del cavo.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/perseus-monitoring-140-segnalazione-allarmi-tramite-ronzatore-e-led/#post-85743 Rispondi a: Perseus Monitoring 140 – Segnalazione allarmi tramite ronzatore e led https://support.elsist.biz/forums/topic/perseus-monitoring-140-segnalazione-allarmi-tramite-ronzatore-e-led/#post-85743 Thu, 04 Jun 2026 13:02:19 +0000 stefano.fanari01 Ha risposto pienamente al mio quesito e per questo ringrazio. La tecnologi in discussione è proprio relativa ai sensori di temperatura 1-Wire.

Sarà mia cura aggiornare il post con l’esito dell’installazione.