Perchè compare la pagina “PLC no response” – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/perche-compare-la-pagina-plc-no-response/feed/ Fri, 30 Oct 2026 09:16:30 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/perche-compare-la-pagina-plc-no-response/#post-59913 Perchè compare la pagina “PLC no response” https://support.elsist.biz/forums/topic/perche-compare-la-pagina-plc-no-response/#post-59913 Mon, 10 May 2021 11:48:45 +0000 ingant Come posso capire perché esce continuamente la pagina “PLC no response”?

Come posso settare a false il registro LB-11960?

Io penso che ci siano problemi di rete nell’impianto in oggetto. In EasyDiagnoser quando mi collego al pannello non trovo anomalie eccetto che si attiva in rosso DBDn 2 con Codice errore 2.

Che significa?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/perche-compare-la-pagina-plc-no-response/#post-59917 Rispondi a: Perchè compare la pagina “PLC no response” https://support.elsist.biz/forums/topic/perche-compare-la-pagina-plc-no-response/#post-59917 Mon, 10 May 2021 12:19:19 +0000 Sergio Bertana La pagina in pop-up con il testo “PLC no response” compare quando il terminale non riesce a comunicare con il PLC. Ed il problema può essere nella configurazione della connessione (Baud rate, parità, bit, porta seriale) nel caso di comunicazione in seriale oppure indirizzo IP porta nel caso di comunicazione TCP/IP.

Poi occorre fare attenzione alle altre impostazioni del protocollo, esempio al numero di nodo in caso di comunicazione Modbus.

E se tutto questo è corretto un’altro problema potrebbe nascere dalla variabile su cui il pannello agisce nel PLC. Occorre essere certi che sia una variabile che il PLC pubblica.

Il consiglio è di verificare bene tutte queste impostazioni e poi di fare un programma su pannello con un unico pulsante che agisce su una variabile BOOL del PLC e di testare questo progetto fino a farlo funzionare.

Settare la LB-11960 ti eviterebbe la comparsa del messaggio di errore ma comunque il tuo programma continuerebbe a non agire sulle variabili PLC. Per gestire i bit interni al pannello come LB-11960 puoi mettere un pulsante collegato al bit stesso.

]]>