Pannello non si riconnette più al PLC – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/pannello-non-si-riconnette-piu-al-plc/feed/ Fri, 30 Oct 2026 09:14:00 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/pannello-non-si-riconnette-piu-al-plc/#post-58491 Pannello non si riconnette più al PLC https://support.elsist.biz/forums/topic/pannello-non-si-riconnette-piu-al-plc/#post-58491 Fri, 11 Dec 2020 16:49:12 +0000 Anonimo Su di un impianto stò utilizzando un pannello MT8073iE, la porta LAN1 (Indirizzo IP 192.168.1.100) è connessa alla rete aziendale e permette al pannello l’accesso ad Internet  tramite il gateway aziendale. In questo modo posso accedere da remoto per l’assistenza tramite EasyAccess.

La porta LAN2 (Indirizzo IP 192.168.50.100) è connessa ad uno switch di rete a cui fa capo tutta la rete di macchina compreso il PLC. Il PLC in questo caso è un Vs sistema SlimLine connesso con protocollo Modbus/TCP.

Siccome il pannello è lontano dalla macchina su cui è montato il PLC può succedere che venga spenta la macchina quindi anche il PLC mentre il pannello rimane acceso. In questa situazione sul pannello viene correttamente visualizzato il messaggio “PLC not response“.

Il problema è che alla riaccensione del PLC non si riavvia la comunicazione tra il pannello ed PLC, per riavviarla occore spegnere e riaccendere il pannello. Avete qualche idea ?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/pannello-non-si-riconnette-piu-al-plc/#post-58493 Rispondi a: Pannello non si riconnette più al PLC https://support.elsist.biz/forums/topic/pannello-non-si-riconnette-piu-al-plc/#post-58493 Fri, 11 Dec 2020 16:57:11 +0000 Sergio Bertana Non sono certo di quello che succede, posso azzardare solo una ipotesi.

Essendo il pannello connesso al PLC tramite uno switch, allo spegnimento del PLC il pannello non “vede” cadere la connessione ethernet, non riceve risposta dal PLC e quindi ritenta di dialogare inviando pacchetti Modbus di richiesta.

Quando il PLC si riaccende invece non ha sockets aperti e si mette in attesa che il pannello si connetta (Tri-Way connection), ma per il pannello la connessione è ancora attiva ed il socket ancora aperto quindi non esegue alcuna apertura della connessione. Così tutto rimane in questo stato e la connessione non riprende. Spegnendo e riaccendendo il pannello ecco che verrà creata la connessione ed il dialogo può riprendere.

Ora cosa fare… puoi provare ad agire con una macro nel pannello sui bits che forzano la riconnessione al PLC (Da LB-10070 a LB-10099) in questo modo il pannello dovrebbe riaprire la connessione con il PLC.

]]>