Numero massimo di connessioni Modbus TCP/IP – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/numero-massimo-di-connessioni-modbus-tcp-ip/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:48:18 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/numero-massimo-di-connessioni-modbus-tcp-ip/#post-66555 Numero massimo di connessioni Modbus TCP/IP https://support.elsist.biz/forums/topic/numero-massimo-di-connessioni-modbus-tcp-ip/#post-66555 Tue, 26 Jul 2022 07:48:58 +0000 Anonimo Stò programmando una macchina con un solo PLC MPS054, 8 MT8050iE da 4″ ed un MT8102iE da 10″.

Il 10″ si occupa del grosso dei dati e delle impostazioni, mentre quelli più piccoli devono visualizzare circa 4 interi ciascuno (2 timer secondi+minuti) e gli allarmi in una singola word.

Però sto trovando un problema: riescono a comunicare col PLC solo circa 4 HMI alla volta e non riesco più a connettermi con LogicLab. Ho già alzato il numero di connessioni massime via web del PLC a 12 non so cos’altro fare.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/numero-massimo-di-connessioni-modbus-tcp-ip/#post-66558 Rispondi a: Numero massimo di connessioni Modbus TCP/IP https://support.elsist.biz/forums/topic/numero-massimo-di-connessioni-modbus-tcp-ip/#post-66558 Tue, 26 Jul 2022 08:00:47 +0000 Sergio Bertana Se hai impostato a 12 il numero di connessioni nella pagina Servers su IPServer[0] e nella pagina Protocols il Modbus [3] è connesso a IPServer[0] il sistema accetta fino a 12 connessioni simultanee. Quindi pùo gestire i 9 terminali e la connessione da LogicLab. Ora visto che mi dici che hai problemi vediamo alcuni comandi che puoi dare da Telnet per indagare.

NETStat: Riporta l’elenco delle connessioni attive, dovresti vedere tutte le connessioni Modbus sulla porta 502 attive e ancora la porta in listening per altre connessioni.

[Admin]> NetStat
 Id  Proto  Local Address          Foreign Address        Status
[00] TCP    0.0.0.0:502            0.0.0.0:0              LISTENING 
[01] TCP    0.0.0.0:21             0.0.0.0:0              LISTENING 
[02] TCP    192.168.0.181:23       192.168.1.110:65123    ESTABLISHED
[03] TCP    192.168.0.181:502      192.168.1.110:65120    ESTABLISHED
[04] TCP    192.168.0.181:502      192.168.1.110:65146    ESTABLISHED

RMStats: Visualizza la memoria rilocabile disponibile. Può essere che nel tuo programma già stai utilizzando troppa memoria rilocabile e non c’è nè abbastanza per allocare tutte le istanze Modbus.

SysLog: Riporta il log degli errori.

Nel caso ci fossero dei limiti che al momento non riesco a spiegarmi abbiamo altre soluzioni per risolvere il problema, ma prima vorrei capire come mai non funziona la configurazione attuale.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/numero-massimo-di-connessioni-modbus-tcp-ip/#post-69468 Rispondi a: Numero massimo di connessioni Modbus TCP/IP https://support.elsist.biz/forums/topic/numero-massimo-di-connessioni-modbus-tcp-ip/#post-69468 Tue, 24 Jan 2023 07:47:25 +0000 Anonimo Ho una macchina a cui sono collegati 4 HMI ma, vede solo 3 nodi alla volta (2HMI+PLC).
C’è qualche limite o come si estende la visione dei nodi?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/numero-massimo-di-connessioni-modbus-tcp-ip/#post-69470 Rispondi a: Numero massimo di connessioni Modbus TCP/IP https://support.elsist.biz/forums/topic/numero-massimo-di-connessioni-modbus-tcp-ip/#post-69470 Tue, 24 Jan 2023 11:24:06 +0000 Sergio Bertana Come riportato nel 1° post il numero di connessioni Modbus contemporanee è impostabile da pagina web, di default sono 3 connessioni.

Come si vede dallo screenshot è possibile modificare il numero di connessioni gestibili dal sistema per adattarlo alle proprie necessità.

 

]]>