Numero dispositivi gestibili da cMT-SVR-100 – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/numero-dispositivi-gestibili-da-cmt-svr-100/feed/ Fri, 30 Oct 2026 09:00:23 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/numero-dispositivi-gestibili-da-cmt-svr-100/#post-65470 Numero dispositivi gestibili da cMT-SVR-100 https://support.elsist.biz/forums/topic/numero-dispositivi-gestibili-da-cmt-svr-100/#post-65470 Wed, 01 Jun 2022 18:15:52 +0000 Paolo B Sto utilizzando Weintek cMT-SVR-100 per monitorare dei dispositivi Logo Siemens collegati tramite ethernet ad una rete aziendale.

Volevo sapere il numero massimo di dispositivi che posso andare a monitorare con il cMT.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/numero-dispositivi-gestibili-da-cmt-svr-100/#post-65538 Rispondi a: Numero dispositivi gestibili da cMT-SVR-100 https://support.elsist.biz/forums/topic/numero-dispositivi-gestibili-da-cmt-svr-100/#post-65538 Thu, 09 Jun 2022 06:52:01 +0000 Sergio Bertana In teoria i dispositivi cMT possono connettersi fino a 64 dispositivi.

In pratica però occore tenere presente del tempo di gestione che con molti dispositivi configurati rallenta il ciclo di interrogazione. Quindi per definirne la quantità occorre tenere presente la propria applicazione, se si tratta solo di monitorare dati senza eccessiva velocità si può arivare anche al massimo numero gestibile.

Ma se si utilizza il pannello per dare comandi all’impianto e si desidera avere una buona reattività occorre limitare il numero dei dispositivi collegati.

Fatta la doverosa premessa posso affermare che ho conoscenza di progetti che funzionano con buona reattività in cui sono gestiti fino ad una quindicina di PLC collegati.

]]>