Numero cifre decimali da variabile modbus – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/numero-cifre-decimali-da-variabile-modbus/feed/ Fri, 30 Oct 2026 09:18:24 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/numero-cifre-decimali-da-variabile-modbus/#post-46533 Numero cifre decimali da variabile modbus https://support.elsist.biz/forums/topic/numero-cifre-decimali-da-variabile-modbus/#post-46533 Mon, 04 Feb 2019 07:28:57 +0000 Anonimo Ho un pannello MT8070iP e devo acquisire dei dati via Modbus TCP IP da in inverter Solaredge SE4000H. Per l’acquisizione nessun problema solo non riesco a formattare le variabili dato che l’inverter oltre alla variabile con il dato me ne da un’altra con il fattore di scala praticamente il numero di decimali.

ESEMPIO 1

Registro 40084 AC Power value valore letto 1500
Registro 40085 AC power scale factor  valore letto -1
Quindi avrò come valore reale 150.0

ESEMPIO 2

Registro 40084 AC Power value  valore letto 1500
Registro 40085 AC power scale factor valore letto -2
Quindi avrò come valore reale 15.00

ESEMPIO 3

Registro 40084 AC Power value valore letto 1500
Registro 40085 AC power scale factor valore letto 0
Quindi avrò come valore reale 1500

Grazie a chi saprà darmi qualche consiglio

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/numero-cifre-decimali-da-variabile-modbus/#post-46544 Rispondi a: Numero cifre decimali da variabile modbus https://support.elsist.biz/forums/topic/numero-cifre-decimali-da-variabile-modbus/#post-46544 Mon, 04 Feb 2019 08:30:11 +0000 Sergio Bertana La visualizzazione delle cifre decimali non è dinamica, quindi la soluzione più veloce è usare una macro, leggere i 2 valori e poi in base al valore di scala dividere per 10-100-1000 ecc… quindi visualizzare il risultato.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/numero-cifre-decimali-da-variabile-modbus/#post-46552 Rispondi a: Numero cifre decimali da variabile modbus https://support.elsist.biz/forums/topic/numero-cifre-decimali-da-variabile-modbus/#post-46552 Mon, 04 Feb 2019 14:00:07 +0000 Anonimo Grazie per la risposta, è possibile nella macro utilizzare la funzione per elevare a potenza.

Esempio X = Y^2

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/numero-cifre-decimali-da-variabile-modbus/#post-46556 Rispondi a: Numero cifre decimali da variabile modbus https://support.elsist.biz/forums/topic/numero-cifre-decimali-da-variabile-modbus/#post-46556 Mon, 04 Feb 2019 14:03:03 +0000 Sergio Bertana Sul manuale di EasyBuilder sono riportate tutte le possibilità offerte dal linguaggio macro (Estratto manuale). Nel tuo caso la funzione POW esegue quello che ti serve, ecco l’estratto del manuale.

POW(source1, source2, result)
Calculate source1 to the power of source2.
source1 and source2 can be a constant or a variable.
result must be a variable.
source1 and source2 must be a nonnegative value.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/numero-cifre-decimali-da-variabile-modbus/#post-46563 Rispondi a: Numero cifre decimali da variabile modbus https://support.elsist.biz/forums/topic/numero-cifre-decimali-da-variabile-modbus/#post-46563 Tue, 05 Feb 2019 07:49:52 +0000 Anonimo macro_command main()
unsigned int Hzinverter
float HZ

GetData(Hzinverter, “FV”, 4x, 86, 1)
HZ = Hzinverter/100
SetData(HZ, “Local HMI”, LW, 210, 1)
end macro_command

Allora ho fatto questa macro di prova ma non riesco a venirne fuori…. il problema è che la variabile LW 210 float che inserisco nel progetto mi restituisce 1.#qnan

La variabile modbus Hzinverter è int16 la divido per 100 su HZ che è una float dovrei trovarmi per esempio partendo da un valore 4990  il valore di 49.99. Non capisco dove sbaglio

P.S. Non utilizzo la funzione POW perchè ho anche degli esponenti negativi 10^-2 e ho visto che non vengono supportati.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/numero-cifre-decimali-da-variabile-modbus/#post-46568 Rispondi a: Numero cifre decimali da variabile modbus https://support.elsist.biz/forums/topic/numero-cifre-decimali-da-variabile-modbus/#post-46568 Tue, 05 Feb 2019 07:56:26 +0000 Sergio Bertana Non ho l’inverter ma utilizzo un nostro sistema SlimLine connesso in ethernet con protocollo Modbus TCP, ed ho fatto la stessa tua prova. Ecco la mia macro

macro_command main()
unsigned int Hzinverter
float HZ

GetData(Hzinverter, “SlimLine”, 3x, 40008, 1)
HZ=Hzinverter
HZ = HZ/100
SetData(HZ, “Local HMI”, LW, 210, 1)
end macro_command

Come vedi unica differenza è l’indirizzo di lettura della variabile Hzinverter.

Però nota che ho appoggiato il valore Hzinverter nella variabile HZ (Di tipo float) prima della divisione in questo modo considero anche i decimali. Se eseguo subito la divisione per 10o sul valore intero come hai fatto tu si perdono i decimali. Ecco lo screenshot del programma MacroTest simulato, ti allego anche il progetto con i sorgenti.

]]>