Monitorare da PLC la pagina attiva – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/monitorare-da-plc-la-pagina-attiva/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:52:03 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/monitorare-da-plc-la-pagina-attiva/#post-57386 Monitorare da PLC la pagina attiva https://support.elsist.biz/forums/topic/monitorare-da-plc-la-pagina-attiva/#post-57386 Tue, 25 Aug 2020 06:40:55 +0000 Federico Non riesco a capire come monitorare dal PLC il numero di pagina attiva.

 

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/monitorare-da-plc-la-pagina-attiva/#post-57392 Rispondi a: Monitorare da PLC la pagina attiva https://support.elsist.biz/forums/topic/monitorare-da-plc-la-pagina-attiva/#post-57392 Tue, 25 Aug 2020 06:52:28 +0000 Sergio Bertana Bisogna fare riferimento al manulae EasyBuilder al capitolo relativo ai System Registers, li troverai tutte le informazioni sui registri di sistema.

Il registro LW-9050 (16bit) : current base window ID sui terminali normali (o il registro PLW-9050 sui terminale serie CMT che hanno una pagina diversa per ogni utente) contiene il numero di pagina attivo sul terminale. Con una operazione di Data transfer puoi trasferirne il valore in un registro del PLC.

Un altro modo รจ di attivare nei PLC control il Write data to PLC (current base window) che esegue automaticamente la scrittura nella variabile PLC definita del numero di pagina ogni volta che la pagina sul terminale viene cambiata. Ecco l’estratto del manuale.

Each time the base window is changed, the new window number will be written into the [Trigger address]. If [Use window no. offset] is selected, the window number of the base window plus the window number offset will be written into the [Trigger address].

Per modificare da PLC la pagina del terminale rimando a questo topic.

]]>