Mancanza comunicazione a seguito di screensaver – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/mancanza-comunicazione-a-seguito-di-screensaver/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:53:08 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/mancanza-comunicazione-a-seguito-di-screensaver/#post-45438 Mancanza comunicazione a seguito di screensaver https://support.elsist.biz/forums/topic/mancanza-comunicazione-a-seguito-di-screensaver/#post-45438 Mon, 24 Sep 2018 15:09:22 +0000 Giuseppe Cattaneo Ho due terminali MT, uno da 4.3″ e uno da 7″e due SlimLine Ethernet. In qualsiasi combinazione di PLC/Terminale e progetto, ho un problema e cioè che quando entra lo screensaver, al risveglio mi compare il popup “device no response”.

C’e’ una spiegazione a questo problema? vuol dire che mentre c’e’ attivo lo screensaver interrompe la comunicazione?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/mancanza-comunicazione-a-seguito-di-screensaver/#post-45441 Rispondi a: Mancanza comunicazione a seguito di screensaver https://support.elsist.biz/forums/topic/mancanza-comunicazione-a-seguito-di-screensaver/#post-45441 Mon, 24 Sep 2018 15:19:58 +0000 Sergio Bertana Lo screensaver non è altro che un cambio pagina forzato dall’inattività del touch quindi non và a modificare nulla del normale funzionamento del pannello. Discorso diverso per il backligh saver che porta il pannello in modalità standby mantenendo comunque attiva la comunicazione.

Probabilmente il tuo problema è che nella pagina di screensaver non fai accesso a nessuna variabile SlimLine. Il sistema operativo dello SlimLine se non vede traffico sulla porta Modbus dopo un tempo di timeout la chiude, ed è questo che ti porta al problema che lamenti.

Soluzione, inserisci la lettura di un bit dallo SlimLine nella finestra screensaver così da mantenere attiva la comunicazione. Buona norma specie se si hanno pagine di pannello che non fanno accesso a variabili Modbus dallo SlimLine è inserire una macro con esecuzione a tempo che esegue la lettura di una variabile (Istruzione GetData).

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/mancanza-comunicazione-a-seguito-di-screensaver/#post-45450 Rispondi a: Mancanza comunicazione a seguito di screensaver https://support.elsist.biz/forums/topic/mancanza-comunicazione-a-seguito-di-screensaver/#post-45450 Wed, 26 Sep 2018 07:29:50 +0000 Giuseppe Cattaneo Una macro nel pannello? Non ho idea di come si faccia…

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/mancanza-comunicazione-a-seguito-di-screensaver/#post-45456 Rispondi a: Mancanza comunicazione a seguito di screensaver https://support.elsist.biz/forums/topic/mancanza-comunicazione-a-seguito-di-screensaver/#post-45456 Wed, 26 Sep 2018 07:35:54 +0000 Sergio Bertana Se usi il Cerca nel forum… troverai topics che parlano di come realizzare macro nel pannello. Comunque il manuale di EasyBuilderPro ha un capitolo dettagliato su come si utilizzano le macro.

]]>