Macro per scrittura variabile su plc – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/macro-per-scrittura-variabile-su-plc/feed/ Fri, 30 Oct 2026 09:17:20 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/macro-per-scrittura-variabile-su-plc/#post-66900 Macro per scrittura variabile su plc https://support.elsist.biz/forums/topic/macro-per-scrittura-variabile-su-plc/#post-66900 Tue, 09 Aug 2022 05:05:56 +0000 CliffTn Ho creato una macro che mi setta un valore a ingresso in una pagina, se uso le variabili HMI è ok

bool a = false
SetData(a, "Local HMI", LB, 0, 1)

Se tento di usare una variabile su PLC mi da un sacco di errori, il plc è un Rockwell, il nome del canale è PlcRockwell, la variabile è DB40 INT[100].

int b = 1
SetData(b, "PlcRockwell", DB40, 0, 1)
Ho provato anche con
SetData(b, "PlcRockwell", "DB40", 0, 1)

Mi da i seguenti errori :

errore C27 : errore di sintassi
errore C1 : errore di sintalli
errore C50 : Nome dispositivo non valido
errore C45 :

Se nel nome del canale metto un nome a caso gli errori sono diversi :

SetData(b, "PlcTest", DB40, 0, 1)

Mi da solo

errore C50 : Nome dispositivo non valido

Ho provato a leggere il pdf che spiega le macro ma senza risultato.

Qual’è  la sintassi giusta per scrivere un intero nella memoria del plc Rocwell, protocollo “Rockwell EtherNet/IP (ControlLogix) – Free Tag Names”

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/macro-per-scrittura-variabile-su-plc/#post-66901 Rispondi a: Macro per scrittura variabile su plc https://support.elsist.biz/forums/topic/macro-per-scrittura-variabile-su-plc/#post-66901 Tue, 09 Aug 2022 05:22:27 +0000 CliffTn Mi rispondo da solo, la sintassi corretta è :

int b = 1
SetData(b, "PlcRockwell", DB24[40],1)

Avrei una domanda, perché l’offset si mette nella variabile e non nei parametri ?

Dal manuale seguivo questo esempio, dove si specifica la variabile, l’offset e la  lunghezza:

macro_command main()
short send_data_1[2] = { 5, 6},send_data_2 = 5
SetData(send_data_1[0], "FATEK KB Series", RT, 5, 1)
SetData(send_data_2, "FATEK KB Series", RT, 5, 1)
end macro_command
]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/macro-per-scrittura-variabile-su-plc/#post-66912 Rispondi a: Macro per scrittura variabile su plc https://support.elsist.biz/forums/topic/macro-per-scrittura-variabile-su-plc/#post-66912 Tue, 09 Aug 2022 07:31:46 +0000 Sergio Bertana Per non sbagliare la sintassi nelle funzioni Macro è consigliato utilizzare il tasto in basso a sinistra GET/SET PN… (Screenshot).

Scegliendo la funzione SetData, viene proposta la selezione della variabile di appoggio che ne determina il formato (16-32 bit) e la TAG PLC di riferimento.

Consiglio di usare sempre questo creatore di codice macro in questo modo è molto difficile sbagliare la sintassi.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/macro-per-scrittura-variabile-su-plc/#post-66915 Rispondi a: Macro per scrittura variabile su plc https://support.elsist.biz/forums/topic/macro-per-scrittura-variabile-su-plc/#post-66915 Tue, 09 Aug 2022 09:51:21 +0000 CliffTn Effettivamente non avevo provato a usare il GET/SET, funziona, mi da una sintassi leggermente diversa ma fa il suo lavoro, mi propone:

SetData(b, "PlcRockwell", "DB24[40]", 1)

Funziona in entrami i modi…

Grazie

]]>