Macro per gestione items ID ricetta – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/macro-per-gestione-items-id-ricetta/feed/ Fri, 30 Oct 2026 09:08:11 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/macro-per-gestione-items-id-ricetta/#post-54093 Macro per gestione items ID ricetta https://support.elsist.biz/forums/topic/macro-per-gestione-items-id-ricetta/#post-54093 Wed, 18 Mar 2020 09:40:09 +0000 Tiziano Volevo sapere se è possibile trasferire da un pannello operatore ad un PLC (modbus zero base addressing), un elenco degli ID memorizzati in ricetta, ma solo del primo ITEM.

Mi spiego: ho una ricetta con 3 item, un ASCII di 20 word e 2 16 bit unsigned, vorrei trasferire al PLC un elenco solo degli item ASCII presenti in ricetta. Probabilmente si può fare con una Macro, ma non capisco come e non riesco a trovare esempi.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/macro-per-gestione-items-id-ricetta/#post-54095 Rispondi a: Macro per gestione items ID ricetta https://support.elsist.biz/forums/topic/macro-per-gestione-items-id-ricetta/#post-54095 Wed, 18 Mar 2020 09:47:00 +0000 Sergio Bertana Ho realizzato un semplice progetto con una macro che esporta il nome del’Item della ricetta, ecco la macro:

macro_command main()

char nome[5]
short i,num
short  loc=0 

// verifico il numero di ricette presenti

GetData(num, "Local HMI", RECIPE, "test.Count")
num=num-1

// Prelevo i singoli nomi e li metto su local word
// Modificare SetData se si vuole trasferire su PLC

for i=0 to num
  RecipeGetData(nome[0], "test.NOME",i)
  loc=i*5
  SetData(nome[0], "Local HMI", LW, loc, 5)
next i

end macro_command

E’ possibile scaricare il progetto GetRecipeItem per testarlo da EasyBuilder Pro direttamente in emulazione su PC (Download).

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/macro-per-gestione-items-id-ricetta/#post-76755 Rispondi a: Macro per gestione items ID ricetta https://support.elsist.biz/forums/topic/macro-per-gestione-items-id-ricetta/#post-76755 Wed, 10 Apr 2024 07:00:33 +0000 Morgan Milesi Volevo sapere se è possibile inviare l’ID della ricetta in uso dal terminale al PLC.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/macro-per-gestione-items-id-ricetta/#post-76756 Rispondi a: Macro per gestione items ID ricetta https://support.elsist.biz/forums/topic/macro-per-gestione-items-id-ricetta/#post-76756 Wed, 10 Apr 2024 08:28:22 +0000 Morgan Milesi Credo di aver risolto con questa macro:

macro_command main()
short num=0
short comand=5

// Verifico il numero di ricetta attiva

GetData(num, "Local HMI", RECIPE, "TipoProdotti.Selection")

// Scrivo al PLC il valore rilevato

SetData(num, "ELSIST MODBUS TCP/IP", %MW, 40001, 1)

// Invio il comando di SendPLC al gestore ricette

SetData(comand, "Local HMI", RECIPE, "TipoProdotti.Command")
end macro_command
]]>