Lettura bitwise di varaibile WORD da CODESYS v3 – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/lettura-bitwise-di-varaibile-word-da-codesys-v3/feed/ Fri, 30 Oct 2026 09:11:24 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/lettura-bitwise-di-varaibile-word-da-codesys-v3/#post-70493 Lettura bitwise di varaibile WORD da CODESYS v3 https://support.elsist.biz/forums/topic/lettura-bitwise-di-varaibile-word-da-codesys-v3/#post-70493 Wed, 22 Feb 2023 14:43:52 +0000 Manuel Mi trovo per la prima volta a far dialogare un pannello MT8073iE e un PLC PM5032-T-ETH – ABB. In passato mi sono interfacciato diverse volte con un PM564-TP-ETH – ABB (protocollo CODESYS v2 symbolic addressing ethernet) e al momento di selezionare una variabile di tipo BOOL avevo la possibilità di scegliere i bit all’interno delle tag di tipo INT o WORD. Adesso con il nuovo PLC (protocollo CODESYS v3 ethernet) sembra che non abbia più questa possibilità (Screenshot).

  • E’  una limitazione del protocollo di comunicazione?
  • C’è un modo per ovviare al problema?

Grazie per l’aiuto.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/lettura-bitwise-di-varaibile-word-da-codesys-v3/#post-70514 Rispondi a: Lettura bitwise di varaibile WORD da CODESYS v3 https://support.elsist.biz/forums/topic/lettura-bitwise-di-varaibile-word-da-codesys-v3/#post-70514 Wed, 22 Feb 2023 14:47:53 +0000 Sergio Bertana Il protocollo CODESYS v2 era completamente assoluto quindi immagino avessi definito tu le TAGs simboliche nel progetto EasyBuilder. Come quasi tutti i protocolli simbolici si può puntare ai bits di una WORD.

Il CODESYS v3 lavora in simbolico, ed in simbolico (tranne pochissimi) l’accesso alla variabile è come la si crea nel programma PLC quindi se la TAG è a word non si può puntare ai suoi bit.

Come workaround puoi configurare un Data Transfer su variabili LW locali del pannello su cui puoi accedere con operandi LW_Bit.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/lettura-bitwise-di-varaibile-word-da-codesys-v3/#post-70543 Rispondi a: Lettura bitwise di varaibile WORD da CODESYS v3 https://support.elsist.biz/forums/topic/lettura-bitwise-di-varaibile-word-da-codesys-v3/#post-70543 Thu, 23 Feb 2023 09:13:07 +0000 Manuel Per la celere risposta…

Ho impostato il data transfer su word LW10 del pannello ed il trasferimento avviene senza problemi. Però nel momento in cui vado a leggere i LW_bit (attraverso una lampada a bit) questi mi risultano tutti a 0.

Ad esempio nella simulazione Screenshot mi aspetterei di trovare l’index della LW10 acceso. Cosa sto sbagliando?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/lettura-bitwise-di-varaibile-word-da-codesys-v3/#post-70547 Rispondi a: Lettura bitwise di varaibile WORD da CODESYS v3 https://support.elsist.biz/forums/topic/lettura-bitwise-di-varaibile-word-da-codesys-v3/#post-70547 Thu, 23 Feb 2023 13:09:46 +0000 Sergio Bertana Nella definizione di variabili LW_Bit devi indicare indirizzo LW e 2 cifre per il bit (Da 00 a 15). Quindi il bit 0 della LW10 si indicherà con LW 1000, il bit 1 LW 1001…

Il registro indice serve per indicizzare l’indirizzo della variabile con il valore del registro indice e non per testare i bit della WORD.

]]>