Invio stringa dati su porta seriale – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/invio-stringa-dati-su-porta-seriale/feed/ Fri, 30 Oct 2026 07:57:50 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/invio-stringa-dati-su-porta-seriale/#post-84507 Invio stringa dati su porta seriale https://support.elsist.biz/forums/topic/invio-stringa-dati-su-porta-seriale/#post-84507 Fri, 05 Dec 2025 10:50:50 +0000 Anonimo In una mia applicazione devo invia un comando su porta seriale. Ho realizzato questo programma:

VAR
    Send : BOOL; (* Comando invio *)
    CFrame : ARRAY[0..7] OF BYTE; (* Frame comando *)
    Sp : SysSerialPort; (* Serial port management *)
END_VAR

    IF (SysFirstLoop) THEN
        Sp.COM:=ADR('COM0'); //COM port definition
        Sp.Baudrate:=19200; //Baudrate
        Sp.Parity:='E'; //Parity
        Sp.DataBits:=8; //Data bits
        Sp.StopBits:=1; //Stop bits
        Sp.DTRManagement:=DTR_AUTO_WO_TIMES; //DTR management
        Sp.DTRComplement:=FALSE; //DTR complement
        Sp.EchoFlush:=FALSE; //Received echo flush
        Sp.DTROnTime:=0; //DTR On time delay (mS)
        Sp.DTROffTime:=0; //DTR Off time delay (mS)
        Sp.FlushTm:=0; //Flush time (mS)
        Sp.RxSize:=0; //Rx buffer size
        Sp.TxSize:=0; //Tx buffer size
    END_IF;

    Sp(Open:=TRUE); //Serial port management

    // Eseguo invio comando

    IF (Send) THEN
        Send:=FALSE; //Comando invio

        CFrame[0]:=16#41; //A
        CFrame[1]:=16#54; //T
        CFrame[2]:=16#44; //D
        CFrame[3]:=16#41; //A
        CFrame[4]:=16#0D; //<CR>
        CFrame[5]:=16#30; //0
        CFrame[6]:=16#44; //D
        CFrame[7]:=16#0D; //<CR>

        eTO_JUNK(Sysfwrite(ADR(CFrame), 1, 8, Sp.File));
    END_IF;

Il programma funziona ma chiedevo se รจ possibile ottimizzare il codice inviando direttamente la stringa senza doverla appoggiare sulla variabile CFrame.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/invio-stringa-dati-su-porta-seriale/#post-84515 Rispondi a: Invio stringa dati su porta seriale https://support.elsist.biz/forums/topic/invio-stringa-dati-su-porta-seriale/#post-84515 Fri, 05 Dec 2025 11:00:56 +0000 Sergio Bertana Ci sono diversi modi per ottenere quello che hai chiedi. Ecco la parte di programma interessata con due diverse opzioni di invio:

    // Eseguo invio comando

    IF (Send) THEN
        Send:=FALSE; //Comando invio
        eTO_JUNK(SysVfprintf(Sp.File, ADR('%s'), STRING_TYPE, ADR('ATDA$r0D$r')));
        eTO_JUNK(Sysfwrite(ADR('ATDA$r0D$r'), 8, 1, Sp.File));
    END_IF;
  • Nella prima ipotesi ho utilizzato la funzione SysVfprintf, indicando in Format il tipo stringa %s. In questo modo viene inviata la stringa calcolandone automaticamente la lunghezza.
  • Nella seconda ipotesi ho utilizzato come nel tuo esempio la funzione Sysfwrite, ma in questo caso ho dovuto indicarne la lunghezza di 8 caratteri in Size.
]]>