Invio data e ora da pannello a PLC – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/invio-data-e-ora-da-pannello-a-plc/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:25:27 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/invio-data-e-ora-da-pannello-a-plc/#post-71548 Invio data e ora da pannello a PLC https://support.elsist.biz/forums/topic/invio-data-e-ora-da-pannello-a-plc/#post-71548 Fri, 14 Apr 2023 09:28:53 +0000 Chiara Chiedo cortesemente qual è la via più corretta e rapida per effettuare una sincronizzazione continua es. ogni minuto della data e ora dal pannello weintek ad un plc.

Macro, js, Data transfer?

Non trovo variabili interne al pannello se non gli speciali widget Data-ora per la visualizzazione grafica.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/invio-data-e-ora-da-pannello-a-plc/#post-71550 Rispondi a: Invio data e ora da pannello a PLC https://support.elsist.biz/forums/topic/invio-data-e-ora-da-pannello-a-plc/#post-71550 Tue, 18 Apr 2023 14:08:55 +0000 Chiara Ho utilizzato un trasferimento Dati (ciclico) sui registri:

LW-9019: ORA locale
LW-9018: MINUTO locale
]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/invio-data-e-ora-da-pannello-a-plc/#post-71618 Rispondi a: Invio data e ora da pannello a PLC https://support.elsist.biz/forums/topic/invio-data-e-ora-da-pannello-a-plc/#post-71618 Fri, 21 Apr 2023 09:32:02 +0000 Sergio Bertana Per utilizzare l’RTC occorre utilizzando la funzione Data transfer, traferire i valori di data/ora dalle word del pannello alle word del PLC.

LW-9010 Tempo locale (secondi, BCD)
LW-9011 Tempo locale (minuti, BCD)
LW-9012 Tempo locale (ora, BCD)
LW-9013 Tempo locale (giorno, BCD)
LW-9014 Tempo locale (mese, BCD)
LW-9015 Tempo locale (anno, BCD)
LW-9016 Tempo locale (settimana, BCD)
LW-9017 Tempo locale (secondi, BIN)
LW-9018 Tempo locale (minuti, BIN)
LW-9019 Tempo locale (ora, BIN)
LW-9020 Tempo locale (giorno, BIN)
LW-9021 Tempo locale (mese, BIN)
LW-9022 Tempo locale (anno, BIN)
LW-9023 Tempo locale (settimana, BIN)
]]>