Inversione automatica senso di rotazione motore – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/inversione-automatica-senso-di-rotazione-motore/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:17:38 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/inversione-automatica-senso-di-rotazione-motore/#post-58255 Inversione automatica senso di rotazione motore https://support.elsist.biz/forums/topic/inversione-automatica-senso-di-rotazione-motore/#post-58255 Tue, 17 Nov 2020 09:30:11 +0000 Anonimo Vorrei sapere su un inverter GD20-EU è possibile impostare un valore di corrente in uscita raggiunto il quale la direzione di rotazione del motore viene invertita (Passa in antioraria) per 20 secondi.

Terminato il tempo si dovrebbe ripristinare la direzione di rotazione oraria.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/inversione-automatica-senso-di-rotazione-motore/#post-58257 Rispondi a: Inversione automatica senso di rotazione motore https://support.elsist.biz/forums/topic/inversione-automatica-senso-di-rotazione-motore/#post-58257 Tue, 17 Nov 2020 09:33:14 +0000 Sergio Bertana Una possibile soluzione è quella di programmare un uscita come funzione overload e collegarla ad un ingresso digitale con funzione jog. Vediamo il funzionamento:

Al superamento della corrente impostata, si attiva l’uscita che comanda l’ingresso di jog e mantiene lo stato per 20 secondi. Di seguito i parametri:

P05.02: 5 Ingresso S2 funzione Jog indietro
P05.17: 20 Tempo mantenimento funzione ingresso S2
P06.03: 14 Uscita con funzione overload
P11.09: Soglia di corrente oltre la quale l’inverter va in overload (% riferita agli A nominali motore)
P11.10: Tempo di tolleranza superamento soglia overload

]]>